|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.02.2015, 18:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как переделать обычные входы в 0..10В (решено)
Arsie вопрос к Вам. Вопрос по маркировке а точнее по первым двум цифрам у меня контролер с2010с 1421-01-6 первое цифра 1 четыре резестивных датчика температуры, а мы с вами говорили о датчике заявления 0-10в. Отсюда вопрос можно ли подключать этот датчик. И вторая цифра 4 епром стоит а сколько дискретных
выходов? Есть ли аналоговые выходы. Помогите разобраться |
19.02.2015, 18:39 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: С2010с и siemens qbe202-p10
Рекомендуемые сопротивления: 100k на верхнем плече и 33.2k на нижнем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно пользоваться ArrayII() (решено) | dp38 | SMLogix | 29 | 03.04.2018 10:46 |
Аналоговые входы (решено) | chaos1727 | SMConstructor (вентиляция) | 10 | 11.04.2017 23:23 |
Не пойму какие адреса опрашивать и как (решено) | Parovoz | Связь с внешним миром | 3 | 26.03.2017 19:22 |
Как использовать вход 0..10В ? (решено) | rkos | Вопросы о SMH2010 | 3 | 10.09.2015 12:10 |
Как сделать так, чтобы появились входы от блока расширения ? | Powerlines | SMLogix | 8 | 11.02.2010 18:57 |