|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.11.2013, 11:12 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Реле или симистор?
Добрый день.
Собираюсь заказать Pixel и модули MR, но не могу определиться какие DO использовать, реле или симистор. В инструкции запугивают, что реле следует использовать для нечастых коммутаций, т.к. кол-во циклов вкл-выкл ограничено. А про симисторный DO видел на форуме сообщения, что он может залипать во включенном состоянии. Скажите пожалуйста, будут ли какие-то проблемы, если включать симистором обычное реле (такое http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=137632334-69-72&n=21) или пускатель (такой http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=14...3-65-72&n=21)? Не будет ли происходить залипаний? И ещё вопрос, при заказе модулей MR, как я понял можно указать длину, кабеля, который идёт в комплекте? Или в комплекте только 80мм кабель, а более длинный нужно заказывать отдельной позицией? |
12.11.2013, 11:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Реле или симистор?
Цитата:
Но если вам нужно коммутировать пускатель - смело берите модуль с релейными выходами. Ресурс пускателя много ниже, чем ресурс реле. Для коммутации реле квадратное, одна штука релейный выход также подойдёт как нельзя лучше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.11.2013, 12:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Реле или симистор?
То есть симистор вы почему-то не рекомендуете? А почему?
Так-то вроде бы симистор долговечнее.. И про кабель подскажите пожалуйста (см. первый пост). |
12.11.2013, 12:42 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Реле или симистор?
Цитата:
Вы вольны либо следовать совету, либо не следовать ему. Более длинный кабель покупается отдельно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|