Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве (нет проблемы)
Добрый день! Столкнулся с проблемой, перед запуском вент. установки в зимний период идет процесс прогрева калорифера. На дисплее задание на трехходовой 100%, но на аналоговом выходе напряжение отсутствует (примерно 0.15 В).
Напряжение измерял как с подключенным приводом, так и без него. В режиме отладки в SMLogix на аналоговом выходе калорифера значение ~10000. При этом если вручную открыть клапан и прогреть калорифер, установка запускается и на привод уже начинает поступать задание с аналогового выхода. Контроллер Matrix-2021-70-0 + MRL-1000. Версия SMLogix 3.34.0192. Программа собрана в последнем Конструкторе. |
05.03.2023, 19:28 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2023, 19:38 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве
На Matrix красная лампочка не моргает. С отключенным проводом от аналогового выхода контроллер выдает примерно 0,15 Вольт, при этом на дисплее калорифер 100%. После "ручного" прогрева калорифера, контроллер работает штатно и показания на аналоговом выходе соответствуют показаниям на дисплее (% ВоКал).
|
06.03.2023, 10:51 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2023, 18:19 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве
Добрый день! Обратил внимание, что в дежурном режиме контроллер тоже не выдает сигнал на привод клапана
Последний раз редактировалось Arsie, 06.03.2023 в 19:11 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
06.03.2023, 18:55 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве
Варианта решения два: либо используйте родной для Конструктора макрос "mv0..10В", либо учите матчасть и правильно выполняйте математические расчёты. PS. С вентиляторами ситуация аналогична. Добавлено через 7 минут __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
06.03.2023, 19:04 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Matrix. Отсутствует задание на трехходовой калорифера при прогреве
Понял ошибку. Исправил, все работает как положено. Большое спасибо за помощь
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
AIN на matrix не работает с резистивными датчиками (нет проблемы) | Nivel | Вопросы о Matrix | 23 | 22.09.2020 18:34 |
Ошибка при установке (нет проблемы) | razerface | SMLogix | 4 | 06.08.2020 21:40 |
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Matrix | 14 | 26.04.2020 16:38 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |
SMH2G ошибка при загрузке по RS 232 (нет проблемы) | serg_19 | Форум Segnetics | 6 | 30.08.2016 00:39 |