Элемент «Ввод числа» Ed. В списке переменных две переменные Edr и Edz, доступные для ввода и вывода с управлением разрешением ввода из FBD.
Пытаюсь обойтись одним элементом «Ввод числа» для ввода и вывода числа. В зависимости от режима работы RR разрешать редактирование Edz и передачу этого значения на выход Ed или без возможности редактирования передаю на данный выход значение со входа Edr. Правильно «собрана» подпрограмма (может задержку на цикл где-то поставить нужно) или нужно использовать два элемента «Ввод числа» и отдельно управлять их отображением на экране? |
![]() |
![]() |
![]() |
#993 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]()
Можно проект увидеть? Со слов не очень вас понял.
Попробуйте записывать на вход ввода числа по изменению через мультиплексор, либо с вашей переменной, либо с элемента ввод числа, а разрешение изменения ввода числа уже блокируете своими режимами. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#994 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 102
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#995 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Идея в том, чтобы обойтись одним элементом "Ввод числа" Добавлено через 19 минут Тут наверное загвоздка в том, какой блок (чтение Edz или запись Edz) первым, а какой вторым определяется для SMArt... |
![]() |
![]() |
![]() |
#996 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]()
Я имел ввиду устроить запись по изменению с помощью фбд, используя макрос fronts https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=736
О порядке выполнения проекта можно почитать тут. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ase_needle.htm __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#997 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#998 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]()
Относитесь к смарту как к макросу, который расположен в самом начале.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#999 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 102
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1000 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#1001 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Получается, что при каждом вводе числа оно сразу записывается в EEPROM или пишется в ОЗУ, а потом при выключении или перезагрузке уже в EEPROM? |
![]() |
![]() |
![]() |
#1002 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1003 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 102
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1004 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#1005 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1006 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]() __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#1007 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Может кто подскажет по следующему вопросу: Не ясно какова периодичность смены кадров на дисплее ПЛК и как она связана с Тиком? При установке Тика равным 25 мс наблюдалось кратковременное "зависание" данных в элементах вывода числа. Хотя реальный Тик не превышает 9 мс. При 50 мс все работает хорошо. Какие рекомендации по Тику для TRIM5 исходя из вывода информации на экран? |
![]() |
![]() |
![]() |
#1008 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1009 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]() Не ясно какова периодичность смены кадров на дисплее ПЛК и как она связана с Тиком? |
![]() |
![]() |
![]() |
#1010 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1011 |
Новичок
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
проконсультируйте пожалуста чайника. Как SMH4 настроить, что бы он был слейвам
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1012 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 033
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() __________________ RTFM |
![]() |
![]() |
![]() |
#1013 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 942
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
226 раз(а) в 223 сообщениях
|
![]()
И РЭ можно почитать https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/ стр.53.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#1014 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 27
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 1 сообщении
|
![]()
Нагуглил три способа посчитать количество единиц на входах
В приложении программа для 4 входов Вопрос - какой из способов самый быстрый? Если считать единицы для 8 входов, то какой способ будет самым быстрым? |
![]() |
![]() |
![]() |
#1015 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 099
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
153 раз(а) в 150 сообщениях
|
![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#1016 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 27
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 1 сообщении
|
![]() Еще интересно, какой макрос занимает меньше места в памяти |
![]() |
![]() |
![]() |
#1017 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1018 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 733
Благодарил(а): 214 раз(а)
Поблагодарили:
130 раз(а) в 123 сообщениях
|
![]() установить минимальный тик и запустить какой-нить из вариантов реальный тик меньше установленного сделать несколько копий и опять запустить и т.д. на каком-то кол-ве копий реальный тик, вероятно, начнёт увеличиваться записываем число копий метода берем другой метод и делаем тоже самое в конце сравниваем получившееся кол-во копий где оно больше - тот метод и быстрее |
![]() |
![]() |
![]() |
#1019 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
подскажите, как уменьшить объем занимаемой памяти в EEPROM.
один журнал, две уставки и уже "всё", не лезет Последний раз редактировалось Arsie, 27.04.2023 в 16:38 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
![]() |
![]() |
![]() |
#1020 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 989
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
582 раз(а) в 531 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перевод FBD программы на FBD Logix | atp-service | Вопросы о программировании | 5 | 28.07.2022 19:13 |
Отсутствует связь по RS-485 при управлении параметрами из FBD | АндрейЛ | Связь с внешним миром | 16 | 15.05.2018 14:15 |
Кнопки в SMArt, управление из FBD (решено) | dp38 | SMLogix | 5 | 24.04.2017 18:33 |
C в FBD | Airborne | Вопросы о программировании | 21 | 14.08.2015 23:33 |
Прошу помощи, как будет на FBD | partner | Вопросы о программировании | 9 | 13.05.2014 15:27 |