|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.12.2022, 15:44 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
Здравствуйте.
Matrix 1020-70-0. В эксплуатации с октября 2021 года. С объекта сообщили недавно, что все датчики температуры и давления в ошибке. Приехав на объект, наблюдаю следующую картину. В меню Info все напряжения по нулям, не нулевые только загрузка процессора и памяти. Также нет связи с модулями MRL по MTbus, индикации MR нет ни на контроллере, ни на модулях (конфигурация 2100 + 1000 + 1000 + 1000). Индикатор RS мигает, связь с панелью Trim5 есть. При попытке обновить ядро и отформатировать контроллер, SMLogix 3.34.0112 выдаёт ошибку обновления на этапе перевода в режим программирования. При этом проект грузится, подключение для отладки работает. Пока стоял наблюдал, индикатор MR на контроллере и модулях на секунду начали мигать и опять потухли. И такое мигание в попытках установить связь редко появляется. Сейчас качаю последний релиз RSLogix 3.34.0193. Попробую им. Если не получится, то отправляю на диагностику и ремонт. |
17.12.2022, 22:02 | #2 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
С версией RSLogix 3.34.0193 результат тот же.
|
18.12.2022, 14:30 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.12.2022, 11:30 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
Добейтесь форматирования контроллера. Случайно не мигает белый диод на контроллере?
Добавлено через 13 минут Посмотрел присланное вами видео на почте. Там горит на контроллере белый светодиод. Установите сначала деб-пакет https://forum.segnetics.com/showpost...66&postcount=7 , потом отформатируйте контроллер из актуальной версии SMlogix. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 19.12.2022 в 11:44 |
20.12.2022, 21:29 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
Цитата:
UPD: если при обновлении deb-пакета у кого-то появляется сообщение "контроллер не был найден", то нужно выбрать интерфейс USB, а не Ethernet, как по-умолчанию. Контроллер находится, пакет устанавливается. Последний раз редактировалось My3blKAnT, 20.12.2022 в 21:40 |
|
20.12.2022, 23:06 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
А я думал нужно сначала выбрать тип подключения по которому подключен контроллер, убедится что всё подключено, а потом загружать)
|
21.12.2022, 00:42 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
Тут вмешиваются необъяснимые тайные силы логики разработчиков RSLogix) Сначала, чтобы найти контроллер, перед нажатием кнопки "Поиск" нужно выбрать тип интерфейса. После, когда контроллер найден, жмем кнопку "Обновить ядро". В появившемся окне есть две вкладки: "Образ Linux" и "DEB-пакет". В первой нельзя выбрать ничего, кроме USB. А во второй можно, и по-умолчанию как раз выбран Ethernet. А нужно выбрать USB, выбрать путь к пакету и нажать "Установить DEB"
|
21.12.2022, 01:26 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
А зачем его вообще искать если он подключен по USB?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.12.2022, 08:34 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
|
21.12.2022, 11:58 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
Тут вмешиваются необъяснимые тайные силы логики.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.01.2023, 19:44 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
Решил пока не отправлять сей глючный контроллер производителю, а попробовать потанцевать с бубном, авось заработает)
Итак, после обновления deb-пакета контроллер начал таки показывать напряжения питания в настройках. Отформатировать удалось только путем принудительного перевода в режим программирования (сначала зажать RESET, затем подключить USB и отпустить RESET). Но теперь происходит какая-то дичь по питанию, не может включиться (окно с надписью MATRIX показывается на долю секунды и снова перезагрузка). Это на внешнем питании от блока питания OMRON S8VK-C12024. Как только присовываешь USB, сразу запускается, можно даже сразу вытащить, как только появляется индикатор загрузки. Но бывает и без внешнего питания только на юсб не с первого раза запускается. Пробовал разные алгоритмы включения в разных вариантах (сначала внешнее, потом юсб, сначала юсб, потом внешнее), всегда разное бессистемное поведение. Иногда после удачной загрузки выдает "Ошибку обнаружения УСО". Еще бывает так. После форматирования пишет, что "проект не загружен" (оно и понятно). Далее захожу в меню Матрикса, что-то смотрю, куда-то захожу, потом выхожу из меню, а там уже написано, что "Ядро SMLogix остановлено". Может потому что нет проекта? Проект кстати грузится нормально. Теряюсь в догадках по поводу проблем с питанием... Да, еще заметил, что при отключении внешнего питания индикатор "i" меееедленно гаснет. Раньше не обращал внимание, не знаю важно ли это. |
10.01.2023, 11:26 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
Сдайте этот контроллер на диагностику.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.01.2023, 13:36 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Адрес: г. Иваново
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с Matrix. Нет инфо о питании и нет MTbus
|