|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.09.2022, 08:28 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Случайно сжег AOUT
Доброго утра!
Контроллер Matrix 1021-70 Случайно попала (кратковременно) фаза на AOUT1. При этом контроллер "потух". Выкл-вкл питания его оживили, все кроме выхода AOUT1 работает. Вопросы: 1. Насколько могут быть критичные повреждения? Начнут ли умирать другие AOUT? 2. Могу ли я заменить плату в контроллере на аналогичную из MRL2100 или из модуля FMR? |
29.09.2022, 11:13 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
Цитата:
Вопросы: 1. Насколько критично, что я выпил яд? Не умру ли я? 2. Могу ли я просто лечь поспать и всё пройдёт само? Ответы на эти вопросы подходят вам на все 100%. Всё зависит от типа яда и насколько большим был глоток. Но есть нюанс между контроллером и вами - вы можете вскрыть контроллер и посмотреть, насколько велики разрушения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.09.2022, 11:43 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
Цитата:
Ответьте тогда на другой вопрос. Если считаем что все остальные платы контроллера не повреждены. Беру MRL2100 И переставляю плату вместо той, на которой согрел Aout. Проблемы будут? Или лучше MRL просто добавить к контроллеру и пересадить AOUT На него? Помнится писали что калибровка AIN зашита в средней плате контроллера. Но в данном случае плата не с AINами. |
|
29.09.2022, 12:14 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
Цитата:
Если мозги контроллера не повреждены, то можно и так. Важное в фразах я выделил жирным. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.09.2022, 12:18 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
|
10.11.2022, 12:49 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
Цитата:
Что сейчас сделать с этой платной? Как я понимаю, там повреждены дорожки и в ремонт отправлять смысла нет? Наверное можно собрать ее в МРЛ и использовать в дальнейшем как модуль с 3 аналоговыми выходами вместо 4-х... по внешнему виду можно судить насколько работоспособна будет эта МРЛ? |
|
10.11.2022, 13:26 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
Судя по всему, супрессор отработал хорошо. Проверьте, жив ли он и если жив, то восстановите дорожку. Если канал выжил, то всё хорошо будет. Если не выжил, то используйте только 3/4 выходы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.11.2022, 13:29 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
|
10.11.2022, 13:58 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
12.11.2022, 06:45 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
Ага, почитал... суперссор это полупроводниковый ограничитель импульсных перенапряжений. Видимо VD8 и VD3. Плохо разбираюсь в электронике, как то в работе крайне редко приходится с этим сталкиваться, как ни странно. Подумал что R135 какое-то защитное сопротивление... видимо это просто "побочный эффект" от попадания фазы на AO.
|
18.07.2023, 19:15 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
Цитата:
Одновременно возникло несколько вопросов по Матриксам а также хочу уложить в голове окончательно вопрос о модульности контроллера. По порядку. 1. Сожгли матрикс 1020-70. Куда-то кратковременно прилетала фаза, куда точно - история умалчивает. Вскрытие показало что на плате на которую приходит питание и на ней же располагаются RS485 выгорела DA1 и еще какой-то элемент с обратной стороны (фото платы во вложении 1 и 2 фото). На остальных платах видимых повреждений нет. В этом же контроллере стоял сетевой модуль Ethernet. Переставил его в новый контроллер (такой же 1020-70) - все работает. Были подключены модули MRL - они исправны. 2. От заказчика пришла жалоба на полосы на дисплее Матрикса (также 1020-70 - см 3 фото). Обещал заменить контроллер. В связи с этим возникают такие вопросы: а. У меня по сути лежит исправный дисплей. Посмотрел - он подключен шлейфом к плате контроллера. Может быть мне просто заменить дисплей исправным? А неисправный поставить в сожженный контроллер и отправить вам? б. А насколько контроллер Матрикс модульный? Т.е. я могу переставить верхнюю плату из одного 1020 в другой 1020? Аналоговые датчики не будут подвирать (так как калибровка аналоговых входов хранится на верхней плате)? в. Опять же вопрос - насколько матрикс модульный? Можно заказать отдельно плату? (к примеру ту же плату питания). Как я понимаю, вопрос отдельной продажи плат не стоит по причине калибровки в верхней плате? Это я все к чему. У меня выбор сейчас стоит - поменять мне второй матрикс а эти два отправить вам в ремонт. Или же из двух сделать один - поставить его на объект, а вам в ремонт выслать конструктор? (все равно плату питания пожгли извне - ремонт будет не по гарантии). Т.е. я теряю из оборота один контроллер или два (ремонт у вас по полгода длится так что вопрос актуальный). |
|
19.07.2023, 11:26 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
Замените дисплей. Модульность для вас, как для потребителя - это заявляемые нами сменные части контроллера, для матрикса это только сетевые модули.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.07.2023, 19:31 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
Цитата:
Ps а было бы неплохо иметь возможность заказать отдельно хотя бы платы питания, дисплеи и платы IO для замены сгоревших... по крайней мере даже ожидание 90 дней на производство это в 2 раза меньше чем полгода на ремонт.... |
|
16.01.2024, 12:17 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
Цитата:
Есть модификация матрикса 1020-70. И есть модули MRL2100. Если сильно приспичит - могу я переставить местами платы? Сделать из 1020 - 1021? По сути ведь аналоговые входы я не трогаю и калибровки аналоговых датчиков в данном случае роли играть не будет. Возможны проблемы? |
|
16.01.2024, 13:06 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.01.2024, 13:31 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
|
16.01.2024, 13:50 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Случайно сжег AOUT
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |