|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.09.2022, 14:31 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Адрес: С-Пб
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
configurator vs manual
Здравствуйте.
Конфигурирую связку FMR MRL. Программа допускает установку 7 модулей MRL на один модуль FMR. Тогда как в мануале указанно "Один модуль FMR позволяет запитать до 6 MRL в зависимости от их модификации". О вычислении допустимой мощности по сумме мощностей в курсе. Откуда взялось, смущающее меня, количество модулей указанное в мануале? Последний раз редактировалось Arsie, 28.09.2022 в 16:12 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
28.09.2022, 14:45 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 328
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: configurator vs manual
В каком мануале вы это смотрите?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.09.2022, 14:47 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Адрес: С-Пб
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: configurator vs manual
SEG-MAN-FMR-110
|
28.09.2022, 16:06 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 328
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: configurator vs manual
Ориентируйтесь на конфигуратор и руководство MRL, в руководстве FMR устаревшая информация - мы это поправим.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |