Старый 22.06.2022, 12:56   #1
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблема с Mrl-1300

На объекте возникла проблема, плк Matrix, к нему подключены Mrl3000 и Mrl1300. На плк вылетают ошибки, ошибка связи mtb.0.2, второе устройство на этой шине это как раз Mrl1300. Ставили другой такой же модуль, через час та же проблема. Пробовали обновлять по mrl через системное меню плк, тоже не помогло. Подскажите, как решить эту проблему ?
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 13:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
На объекте возникла проблема, плк Matrix, к нему подключены Mrl3000 и Mrl1300. На плк вылетают ошибки, ошибка связи mtb.0.2, второе устройство на этой шине это как раз Mrl1300. Ставили другой такой же модуль, через час та же проблема. Пробовали обновлять по mrl через системное меню плк, тоже не помогло. Подскажите, как решить эту проблему ?
Может в кабеле проблема?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 13:11   #3
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Mrl ставили другую вместе с кабелем, от другой установки, на которой все работало. Ошибка повторилась как я уже писал, но не сразу а примерно через час
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 13:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Mrl ставили другую вместе с кабелем, от другой установки, на которой все работало. Ошибка повторилась как я уже писал, но не сразу а примерно через час
Если ошибка появляется с опозданием, то, возможно, она связана с фактом включения какого-то агрегата?

Попробуйте в проекте выставить MR(link) и вывести его выходы на экран. Что там в нормальной ситуации и что при отваливании связи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 13:15   #5
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Может быть стоит обновить по matrix из версии Smlogix, которую вчера на сайте опубликовали ?
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 13:15   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Может быть стоит обновить по matrix из версии Smlogix, которую вчера на сайте опубликовали ?
Можно, но не думаю, что это поможет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 13:23   #7
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Проблема в том, что после того, как появилась ошибка, matrix эту mrl больше не видит и на этой mrl индикатор, который при нормальной работе горит зеленым светится красным. Перезагрузка по питанию связь с mrl1300 не возвращает


Добавлено через 2 минуты


Может есть вариант как с помощью matrix расшифровать, почему он светится красным ? Индикатор mr, который при наличии связи светится синим не светится
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 13:31   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Проблема в том, что после того, как появилась ошибка, matrix эту mrl больше не видит и на этой mrl индикатор, который при нормальной работе горит зеленым светится красным.
Это всё понятно. Хочется увидеть количество ошибок, которое показывается при "нормальной" работе. Должен быть ноль.



Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Перезагрузка по питанию связь с mrl1300 не возвращает
А что возвращает связь?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 13:33   #9
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

В первый раз связь вернулась после замены модуля. Сейчас ищу варианты как опять связь восстановить
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 13:35   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
В первый раз связь вернулась после замены модуля. Сейчас ищу варианты как опять связь восстановить
Что-то похоже на сказки какие-то. Если сброс по питанию не помогает, значит проблема не программная, а аппаратная. Проверьте разъёмы шины, они в норме? А то перестановка модуля это перетыкание разъёмов прежде всего.

И попробуйте не просто перезапустить Матрикс, а выключить его минут на 10. Вдруг что-то "нагревается" и "остыв" опять начинает работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 13:48   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Обновление МРЛ прошло успешно?
А какая версия ПО контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 14:14   #12
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Версия ПО ПЛК 220602-115818, версия проекта 3.34.0138. После обновления MRL из системного меню, версия MRL1300 как была 1.2.61 так и осталась. Человек, который на объекте, говорит что этот модуль значительно горячее соседнего MRL3000.


Добавлено через 8 минут


Upd: скинули с объекта видео, как идет обновление двух mrl, mrl3000 обновляется, mrl1300 нет. У себя на стенде я пробовал обновлять две mrl подряд, сначала одна обновляется, потом другая. Блок link в Smlogix от MRL1300 показывает на выходе Break-1, на выходе MRAlarm-2. На блоке link от MRL3000 (который работает) на всех выходах 0.

Upd2: после отключения питания и "остывания" плк и модулей и включения, в системном меню ПЛК в разделе MTBus, версия ПО у модуля 1300 стала 0.0.0

Последний раз редактировалось Don_Andre, 22.06.2022 в 14:39
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 14:50   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Версия ПО ПЛК 220602-115818, версия проекта 3.34.0138. После обновления MRL из системного меню, версия MRL1300 как была 1.2.61 так и осталась. Человек, который на объекте, говорит что этот модуль значительно горячее соседнего MRL3000.
Нужно повторить на новом модуле, к клеммам которого ничего не подключено. Похоже протекают значительные токи по шине и уже два модуля вышли из строя. Это возможно, если в схеме шкафа есть проблемы или они появились при некачественном его монтаже.

Факты сейчас такие. Два модуля повели себя аналогично. Да, это не исключает, что, возможно, оба модуля бракованные. Но всё же заставляет думать, что причина внешняя, на что намекает повышенный нагрев.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 15:01   #14
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Нового модуля уже нет, было два, и оба ведут себя так как я описал. По схеме, используется два AI в режиме DI, на эти входы подключены контакты выходного реле ПЧ и контактора. Еще используется два выхода, на COM приходит 230В, к выходам подключены катушки реле. Сейчас попробую с откинутыми клеммами проверить, но странно то, что испытания шкафа в цеху в течении 4-х дней не показали проблем, а на объекте в первый же день испытаний появились проблемы. Шкаф уезжал подключенный к установке, из подключений в шкафу, подводили только 380В питание и все.
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 15:12   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Сейчас попробую с откинутыми клеммами проверить, но странно то, что испытания шкафа в цеху в течении 4-х дней не показали проблем, а на объекте в первый же день испытаний появились проблемы.
Что является аргументом в сторону всё же внешних источников проблемы. 4 дня было всё нормально а потом хоба и два модуля подряд капут. Явно их что-то выжигает. Если бы это был сам Матрикс, то MRL3000 также был бы не жилец. Но нет, он в норме.


Добавлено через 27 секунд


Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Шкаф уезжал подключенный к установке, из подключений в шкафу, подводили только 380В питание и все.
Никогда не верьте словам монтажников


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 15:44   #16
Don_Andre
Member
 
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Если я все правильно понял, то нужно искать причину в том, что подключено к модулю, а эти оба модуля получается нерабочие?
Don_Andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2022, 16:34   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с Mrl-1300

Цитата:
Сообщение от Don_Andre Посмотреть сообщение
Если я все правильно понял, то нужно искать причину в том, что подключено к модулю, а эти оба модуля получается нерабочие?
Судя по вашему описанию, да.

Форматирование не предусмотрено, поэтому если он не определяется корректно или не хочет обновляться из системного меню Матрикса, то его в ремонт. Но я не думаю, что форматирование их бы спасло.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024