Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.02.2022, 21:11   #1
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Внутренняя неисправность

FMR-1020-10
s/n 604397
ПО 1.2.0060
В конфигураторе выдает ошибку: Внутренняя неисправность

ПО обновлял, не помогло.

К доктору?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 11:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
FMR-1020-10
s/n 604397
ПО 1.2.0060
В конфигураторе выдает ошибку: Внутренняя неисправность

ПО обновлял, не помогло.

К доктору?
Проверьте входы-выходы, если нормально работает и лампочка не смущает, то используйте. Это довольно ранний FMR, в нём была аппаратная ошибка определения типа подключенных внутренних модулей. Это вызывает аварию, но не мешает правильно работать под свежей прошивкой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 14:43   #3
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность

FMR-1320-10-0
SN 667577
1.2.0060
После установки отработал 1 день и внутренняя ошибка. Читается/заливается, но в отладке входа/выхода не работают. Приговор?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 15:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
FMR-1320-10-0
SN 667577
1.2.0060
После установки отработал 1 день и внутренняя ошибка. Читается/заливается, но в отладке входа/выхода не работают. Приговор?
Отформатируйте. Если поможет, то всё ок.

Если не поможет, то разберите и пошатайте разъёмы внутренние. И вообще посмотрите в каком они состоянии. В ремонт тогда в любом случае, но это может быть даст нам информацию, каков источник проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 15:13   #5
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отформатируйте. Если поможет, то всё ок.

Если не поможет, то разберите и пошатайте разъёмы внутренние. И вообще посмотрите в каком они состоянии. В ремонт тогда в любом случае, но это может быть даст нам информацию, каков источник проблемы.
Отформатировал. Вообще перестал определяться, раз 10 попробовал, ошибка горит.
Сходил попил кофе, решил проверить. Определился! Ошибка горит.
Прочитал ваше сообщение, еще раз обновил ПО.
На 4 раз определился и заработал....
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 15:43   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Отформатировал. Вообще перестал определяться, раз 10 попробовал, ошибка горит.
Сходил попил кофе, решил проверить. Определился! Ошибка горит.
Прочитал ваше сообщение, еще раз обновил ПО.
На 4 раз определился и заработал....
Похоже на то, что питания не хватало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2022, 07:20   #7
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Похоже на то, что питания не хватало.
Возможно, модуль сидел на USB без внешнего питания, НО
до этого прошивал 32 модуля, один сразу отказался работать с теми же признаками, до сих пор лежит, а остальные по USB зашились на УРА.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2022, 08:06   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Внутренняя неисправность

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Возможно, модуль сидел на USB без внешнего питания, НО
до этого прошивал 32 модуля, один сразу отказался работать с теми же признаками, до сих пор лежит, а остальные по USB зашились на УРА.
https://www.ozon.ru/product/kabel-dl...?sh=Gcydv3KhWQ

поищите что-то похожее, но с выходом на мини-микро usb
на ноутах меньше двух портов usb не бывает, возможно у них разные бп (либо второй конец всегда можно воткнуть в зарядное или в павербанку), тогда есть шанс что такого рода шнурок спасёт положение


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024