|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.01.2022, 17:03 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 20
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
MRL обновление
Здравствуйте. К контроллеру Matrix подключены MRL-ы.
Матрикс в системных авариях ругается "old firmware Mr". Как засунуть в модули новое "firmware"? Это возможно лишь при наличии модуля FMR? |
19.01.2022, 17:09 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MRL обновление.
Обновить ПО модулей можно либо через ФМРконфигуратор(нужен ФМР), либо через системное меню контроллера. Вам легче сейчас второй вариант, заходите в системное меню - оборудование - мтбас - обновляете. Только перед этим отформатируйте контроллер из актуального Smlogix.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |