|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.09.2020, 10:21 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Связь с ЧП GoodDrive 200А
Ничего не понимаю но очень хочу .
Частотник gooddrive под модбасу подцепил , настроки связи проверил Документация - http://invt-privod.ru/docx/instruction-GD200A.pdf на 238 странице Иллюстрации кодов команд и данных RTU Хоть одну строку для Map файла . А то я все слова по отдельности понимаю . Но ничего не работает Спасибо. |
26.09.2020, 17:31 | #2 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Просьба о помощи
И как оттестировать саму связь ?
Осцилографом глянул , бегают какие то прямогульники .. |
26.09.2020, 19:04 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Просьба о помощи
Инструкцию "промптом" явно переводили.
На 243 странице - адреса регистров в 16-ричном виде. Сразу 2000h (=8192 в 10ом виде) - команда для запуска, останова, сброса ошибок. 2001h - задание частоты с точностью 0,01 Гц и т.д. Лучше, если подключитесь к частотнику сначала с компьютера (ноутбука) и проверите возможность связываться. Для диагностики RS-485 и Modbus есть много всяких инструментов и программ. Я предпочитаю: ModbusRTUScan - для поиска и определения текущих настроек модбас устройств в сети. DeviceMonitoringStudio - для просмотра, какие данные летают через порт. CAS Modbus Scanner - для формирования нужных мне запросов и просмотра ответов. Многие пользуются ModbusPoll, но либо надо платить за нёё, либо ломанную искать. Осциллограф вам поможет только в случае, когда в одних условиях связь есть, а в других - отваливается, чтобы найти помехи или другие факторы, влияющие на связь. Название темы вы выбрали жутко неинформативным. Тут большая часть тем - это просьба о помощи. Лучше писать "связь с частотником Х" или что-то в этом духе. |
Благодарность от: |
26.09.2020, 20:05 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Просьба о помощи
Адресация очень похожа на Дельта вфд
|
27.09.2020, 01:30 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Просьба о помощи
|
27.09.2020, 22:08 | #6 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Просьба о помощи
Спасибо всем за советы .
Докладываю . Если в MAP файле есть строки с ошибками , то связь с этим частотником устанавливается только после перезагрузки частотника . Сначала включил ПЛК , потом частотник Вот у меня и не получалось ничего . Если ошибок нет , то свзь устанавливается в любой комбинации . Это нормально , или китайская продукция ? Пока вопросов нет . НО это пока ) |
28.09.2020, 08:13 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Просьба о помощи
Цитата:
как при этом поведет себя китаец - это вообще отдельный вопрос, он может и зависнуть, например. тут все зависит от кривизны рук погромиста |
|
28.09.2020, 10:24 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Просьба о помощи
Вы бы приложили проект, можно было бы хоть проверить, что вы сделали. Тему переименовал.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.10.2020, 09:27 | #9 | |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Просьба о помощи
Цитата:
Всё в принципе работает . 2 вопроса . 1 - что дают групповые запросы ? 2 изменять P. параметры частотника через modbus возможно ? |
|
02.10.2020, 10:42 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Просьба о помощи
Это описано в справке, в разделе сетевые переменные
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |