|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.05.2022, 10:39 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)
Добрый день. Возникла проблемма. Есть необходимость получать переменые по ModbusRTU. У меня следующая схема Панель(TRIM5 LAN2) ->Moxa Mgate3180(TCP) (Подключенна по Ethernet)-> ModbasRTU уже с Moxa.
ModbusRTU адрес:3, Скорость 115200, четн: Нет, стоп бит:1 Moxa настроена на такие же парметры +порт 502 TRIM5. Вот тут интересная история. При изменнии адреса modbus rtu или порта, ядро уходит в стоп. Проверил на нескольких панелях, анологично. Но при подключении к панели по modbus TCP к LAN2 Обмен идет, получаю все перменны и записываю. При загрузке этих же параметров вместе с проектом контроллер переходит в режим загрузки проекта и не выходит из него. Подскажите мне необходимо получать данные по modbus RTU. Как мне это сделать? в данной стуации. Или что делаю не правильно? Данные пытаюсь считать с регистров с a000h Ну и записать с a401h. Повторюсь при подключении по ModbusTCP все работает нормально. По ModbusRTU уходят следующие запросы: 03 04 A0 00 00 01 12 28 и аналогично согласно нмерам регистров, что он отвечает пока нет возможнности прослушать. SMLogix: 3.34.0112 с него же обновленно ядро. Заранее благодарю за обратную связь. |
24.05.2022, 11:16 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Можно увидеть ваш проект? Ядро обновляли или форматировали?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 попробуйте опросить ваше устройство лектусом вместо контроллера, опрос будет нормально происходить? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.05.2022, 12:03 | #3 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
24.05.2022, 14:04 | #4 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Цитата:
Ошибка, не отвечает устройство (Lectus) Сейчас попробую разобраться по чему. Почему ядро в стоп уходит при изменений Адреса или порта ? |
|
24.05.2022, 14:09 | #5 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Цитата:
|
|
24.05.2022, 14:19 | #6 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
|
24.05.2022, 15:02 | #7 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
24.05.2022, 15:09 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Мокса должна быть мастером по RTU если желаете Трим опрашивать.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
24.05.2022, 15:09 | #9 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Цитата:
Ядро обновлялось. Контроллер после подобного стопа новые настройки не принимает. Возвращает старые. Сейчас Вообще пинг до LAN2 не проходит. Добавлено через 44 секунды Форматировал, после обновлял ядро. |
|
24.05.2022, 15:20 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Можете показать, как вы это делали? Дело в том, что в свежих лоджиках уже давно нечем обновлять ядро. Это означает, что вы что-то не так или что-то не то делаете.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.05.2022, 15:25 | #11 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Как то так)
|
24.05.2022, 15:28 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Можете сделать только с кнопкой Форматировать, без обновления?
Вы устанавливали полную версию лоджика? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.05.2022, 15:38 | #13 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Цитата:
Вроде как полная с вашего сайта загружена(смарт и кофиг есть). Не знал что есть урезанные) https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.34/ Только версия .0112 |
|
24.05.2022, 15:53 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.05.2022, 15:54 | #15 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
|
24.05.2022, 16:08 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Цитата:
лан подключается только если питание передернуть? а если эзернет шнурок вытащить из попы плк и потом снова воткнуть - лан не появляется? |
|
25.05.2022, 11:45 | #17 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает
Изначально было
Цитата:
Цитата:
Также устройства с несколькими сетевухами очень часто не любят их настройку на одинаковые подсети. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
25.05.2022, 12:12 | #18 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Цитата:
Мне так и не ответили. При замене адреса Modbus и порта TCP (через панель) ядро уходит в стоп!!! И ни фига не принимает значение !!! т.е. Сейчас не могу сменить не адрес не порт. Как исправить эту проблему ? |
|
25.05.2022, 12:47 | #19 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
|
25.05.2022, 15:03 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 Modbus RTU(Slave) Не отвечает.
Какая версия ПО контроллера у вас? Только что проверил на триме, ядро остановилось и запустилось заново.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.05.2022, 15:07 | #21 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)
Чет это какая то ( ! ). Что бы в контроллер запилить адрес modbus. Надо поставить галочку загрузить сетевые настройки с проектом "в свойствах контроллера TRIM" отправить проект в загрузку. Проект конечно на панели не загружается, так и висит с сообщением, о загрузке проекта. Потом убрать CheckBox описанный ранее и загрузить проект без сетевых настроек. И нужный адрес в панели! Так попробовал на трех TRIM5. Может с SMlogix какая-то проблема?
Добавлено через 1 минуту Цитата:
А адрес и порт применились ? Добавлено через 3 минуты |
|
25.05.2022, 16:34 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)
Применились. ПО у меня новее. 220429.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.05.2022, 08:50 | #23 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)
|
26.05.2022, 11:28 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)
Обновить софт контроллера.
Илья думал, что это как бы логично - если у вас софт устаревший, а в свежем всё хорошо, то вывод очевиден... Поэтому отдельно эту истину писать не стал. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2022, 12:08 | #25 |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)
Хорошо. "Софт обновить" вы имеете в виду скачать обновленную версию SMlogix и обновить ядро? Или просто обновить ядро ? (у меня на данный момент 3.34.0112 - с него и ядро обновил) Я же правильно понимаю что ядро идет с SMlogix ?
|
26.05.2022, 12:56 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)
Цитата:
Текущая версия 131. Т.е. в софт внесено минимум 131-112 = 19 исправлений и изменений. У Ильи более свежая версия, чем у вас. И на этой свежей версии всё работает. Вы скачиваете свежий лоджик, форматируете контроллер. Проблема исправлена. Бинго. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.05.2022, 17:05 | #27 | |
Новичок
Регистрация: May 2022
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы Modbus MOXA Mgate 3180 (решено)
Цитата:
Реально "Бинго"! Теперь так понимаю необходимо следить за обновлениями? Кстати было бы интересно видеть внесённые обновления. |
|