Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста есть ли возможность подключить дополнительный преобразователь USB-RS485 в USB порт трима для того, что бы получить дополнительную линию обмена данными по RS485?
Просто штатная линия занята обменом данными с овеновскими модулями ввода-вывода, а нужно ещё считывать данные с 2 удалённых щитов на базе Pixel. Вешать на одну линию я опасаюсь, так как
нарушение обмена с модулями ввода/вывода очень опасно. Использование чтения данных по Ethernet затруднено, потому что щиты с Pixel находятся дальше, чем за 100 метров.
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 11:31   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485

Просто так не получится. Я рекомендую вам использовать преобразователи Modbus RTU <-> Modbus TCP (подключение ethernet).


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 13:38   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
Просто штатная линия занята обменом данными с овеновскими модулями ввода-вывода, а нужно ещё считывать данные с 2 удалённых щитов на базе Pixel. Вешать на одну линию я опасаюсь, так как
нарушение обмена с модулями ввода/вывода очень опасно.
Разветвитель интерфейса не подойдёт? Такой, например http://insat.ru/prices/info.php?pid=795 А вообще улыбнуло: "нарушение обмена очень опасно" и "овеновскими модулями ввода-вывода"


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 22:30   #4
petrov.dv
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485

Одно дело если овеновский модуль выйдет из строя, здесь я как проектировщик не несу ответственности. А вот если длинная линия связи будет давать сбои, то ответственность будет на мне.
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 22:32   #5
petrov.dv
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Просто так не получится. Я рекомендую вам использовать преобразователи Modbus RTU <-> Modbus TCP (подключение ethernet).
А разве нет стандартных библиотечных программ на линукс по обмену данными по Modbus RTU через преобразователь USB-RS485, с помощью которых можно передать данные в Logic?
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 16:33   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
Одно дело если овеновский модуль выйдет из строя, здесь я как проектировщик не несу ответственности. А вот если длинная линия связи будет давать сбои, то ответственность будет на мне.
Вообще то речь была не про выход из строя, ну да ладно. А чем разветвитель то не устраивает, если проблема только в длине линии?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 09:44   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
А разве нет стандартных библиотечных программ на линукс по обмену данными по Modbus RTU через преобразователь USB-RS485, с помощью которых можно передать данные в Logic?
Тут дело такое, что в линуксе, конечно, это можно организовать. Но я вам даже не подскажу как, поскольку не пробовал. С глубокими знаниями линукса это точно возможно. Но программировать самостоятельно тоже придётся. Как минимум, ту часть, что будет обмениваться данными с лоджиком.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 10:27   #8
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
А разве нет стандартных библиотечных программ на линукс по обмену данными по Modbus RTU через преобразователь USB-RS485, с помощью которых можно передать данные в Logic?
скорее нецелесообразно для разового проекта, программист может убить своего времени столько что хватит на 10 контроллеров дополнительных)
либо это серия будет, либо у вас программист опытный есть.

нужен будет не программист fbd, а линуксоид больше.

линуксоид:
-допустим драйвер установит в линуксе, данные в линукс получит
-дальше шарет мемори надо передать в smlogix примерно как тут http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1039

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.04.2017 в 12:25
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 16:16   #9
petrov.dv
Member
 
Регистрация: May 2015
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485

Благодарю за советы!
petrov.dv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 07:53   #10
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и дополнительный преобразователь RS-485

Цитата:
Сообщение от petrov.dv Посмотреть сообщение
Благодарю за советы!
Что выбрали, если не секрет?
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024