|
ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы Ответы на вопросы, которые задают чаще всего |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.05.2015, 13:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как создать проект modbus slave
Уважаемые ПРОФИ!!!
Не сочтите за труд, подскажите, где можно почитать, как создать проект Модбас-Слэйв. Или файл проги для примера. __________________ - Последний раз редактировалось homexpert, 18.05.2015 в 13:23 |
18.05.2015, 13:44 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проект Модбас-Слэйв
Цитата:
И справку читать бесполезно в вашем случае, т.к. ваш опыт очень мешает понять простую истину: любой проект является слейвом. Ни-че-го делать не нужно. Например в приложенной картинке. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 31.08.2015 в 12:27 |
|
18.05.2015, 13:50 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проект Модбас-Слэйв
Благодарю!!!
Этот слэйв может опрашиваться по двум портам одновременно? __________________ - Последний раз редактировалось homexpert, 18.05.2015 в 14:03 |
18.05.2015, 14:15 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проект Модбас-Слэйв
Цитата:
Также любой контроллер может быть мастером и слейвом одновременно (по разным портам). Каждый слейв, опрашиваемый любым нашим контроллером-мастером, может иметь свои уникальные настройки связи. Т.е. slave1 может иметь настройку 115200/8N2, slave2 при этом может иметь настройку 9600/8O1, slave3 иметь 57600/8E1 и так далее. SMH-2Gi / SMH4 / Trim5 / Matrix могут быть мультимастером и мультислейвом по протоколу TCP/IP (Modbus-TCP). PS. Всё это есть в справке. Как и примеры создания. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 27.05.2020 в 12:11 |
|