|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.04.2009, 01:11 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Из панельного в бескорпусный
Не стал создавать новую тему, просто задам вопрос тут:
из обычно SMH сделать бескорпусный, кроме откручивания винтиков (8шт) нужно: а) извлечь шлейф клавиатуры; б) извлечь разъем верхней платы (дисплей и только ?); в) спрятать куда-нить батарею ? Последний раз редактировалось Arsie, 01.04.2009 в 11:11 |
01.04.2009, 09:02 | #2 |
Новичок
Регистрация: Dec 2006
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Из бескорпусного в панельный
Ну тогда похожий вопрос, только наоборот. Есть дохлый панельный контроллер. Если взять из него клавиатуру и экран, подключить их к бескорпусному, работать будет?
Последний раз редактировалось Arsie, 01.04.2009 в 11:11 |
01.04.2009, 11:14 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Из панельного в бескорпусный
Цитата:
Да. Нужно просто вытащить плату контроллера из корпуса с отсоединением всех модулей (дисплей, клавиатура, батарея). Сделав это, вы увидите бескорпусной контроллер: __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.03.2012 в 11:37 |
|
01.04.2009, 11:19 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Из бескорпусного в панельный
Цитата:
Обратный процесс сложнее. Перво наперво, бескорпусной контроллер можно состыковать только с ЖКИ. Если у вас ЭЛ-дисплей, то нужна соответствующая прошивка. Второй подводный камень может возникнуть при стыковке бескорпусного контроллера, выпущенного ранее лета прошлого года с дисплеем от контроллера, выпущенного позже лета. Из-за изменившихся временных характеристик дисплея такой контроллер может инициализировать дисплей через раз, выводить искажённое изображение и т.д. и т.п. Как и в первом случае, лечится загрузкой свежей прошивки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.04.2009, 12:38 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Из бескорпусного в панельный
Т.е. с моим первым вопросом все ОК, тогда оставшиеся детали я смогу в любое время подключить к любому (свежее прошлого лета) бескорпусному SMH ?
Батарею я ведь могу не снимать ? Просто спрячу ее за панель. |
01.04.2009, 12:57 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Из бескорпусного в панельный
Батарейку вы можете не отключать, условия обратного превращения вы поняли корректно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.09.2009, 12:30 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Из бескорпусного в панельный
Если отключить батарею от SMH, то я потеряю только показания часов и календаря ? Или еще и данные (те, что не записывались в ЕЕПРОМ) ?
Другими словами:есть желание снять батарею с контроллера, в котором не используются часы и календарь, а все уставки сохраняются в ЕЕПРОМ. |
08.09.2009, 13:25 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Из бескорпусного в панельный
Да, уставки сохраняются в энергонезависимой памяти.
Теряются только дата и время (некорректная работа по недельному тамеру). |
08.09.2009, 23:11 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Из бескорпусного в панельный
Ок, спасибо !
|