|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.07.2010, 13:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Авария - потеря питания
Уважаеммые коллеги подскажите кто каким макаром реализовывает аварию "ПОТЕРЯ ПИТАНИЯ" с записью в журнал??
|
19.07.2010, 13:31 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Авария - потеря питания
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.07.2010, 20:39 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Авария - потеря питания
Цитата:
релюха на 220. её НЗ группу на DI. в качестве БП для пихселя юзал овеновский БП15Б-Д2 с AC-DC вовнутре. у него внутре, на высокой стороне, кондера хватает для того чтоб пихсель успел поймать инфо с DI и занести её в журнал. а задержки старта при подаче питания хватает релюхе разомкнуться до того как пихсель унюхает кз на ди. |
|
20.07.2010, 16:44 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Авария - потеря питания
Ага вот это интереснее , и как повторяемость ??
|
21.07.2010, 08:01 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Авария - потеря питания
Цитата:
|
|
28.03.2013, 11:55 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Авария - потеря питания
Мы "победили " эту проблему след. образом. И точность измерении в принципе устраивает.
|
28.03.2013, 14:26 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Авария - потеря питания
Используйте блоки ARRAY(int) вместо EEPROM(int) - контроллер проживёт ровно в два раза дольше.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.03.2013, 14:32 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Авария - потеря питания
Спасибо, заменим.
|