Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.09.2015, 20:23   #1
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию лоджикс и win10

сегодня так и не смог подружить лоджик 3.26.0387 с виндовс 10.единственное что получилось это в окне "поиск и диагностика" найти контроллер. залить и тем более поглядеть "онлайн" ни в какую. пробовал всевозможные режимы совместимости и запуск с правами админа. у кого-либо работает под 10кой или я что-то не так делаю?
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 09:04   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

Цитата:
Сообщение от pan2910 Посмотреть сообщение
сегодня так и не смог подружить лоджик 3.26.0387 с виндовс 10.единственное что получилось это в окне "поиск и диагностика" найти контроллер. залить и тем более поглядеть "онлайн" ни в какую. пробовал всевозможные режимы совместимости и запуск с правами админа. у кого-либо работает под 10кой или я что-то не так делаю?
БЫла уже такая тема. Проблема в дрвйверах конвертора USB-RS485
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2341
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 10:33   #3
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

у меня чуть по другому было. контроллер нашелся, системная страница отобразилась. при попытке подключиться только считываются уставки с контроллера и тут же отрубается
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 10:38   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

Цитата:
Сообщение от pan2910 Посмотреть сообщение
у меня чуть по другому было. контроллер нашелся, системная страница отобразилась. при попытке подключиться только считываются уставки с контроллера и тут же отрубается
А какой конвертор USB-RS485?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 10:49   #5
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

конвертер фирмы delta модель IFD6500 определяется как CP2103
и еще заметил что лоджикса нет в списке установленых программ. пробовал ставить несколько раз. в меню пуск есть, а в списке программ в панели управления - нету
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 11:07   #6
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

и еще вот такой прикол
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 11:18   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

Цитата:
Сообщение от pan2910 Посмотреть сообщение
и еще вот такой прикол
Это прикол Win10, которая изолирует программы друг от друга.

В данном случае можно только смириться, либо запуск лоджика и менеджера задать от админа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 11:24   #8
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это прикол Win10, которая изолирует программы друг от друга.

В данном случае можно только смириться, либо запуск лоджика и менеджера задать от админа.
это не помогает, все запущено от админа и в свойствах экзешников стоят галки - запуск с правами админа. добавлять макросы получилось по одному через меню "макрос->подключить" .
кстати может этот прикол связан с тем что программы нет в списке установленных?
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 11:35   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

Цитата:
Сообщение от pan2910 Посмотреть сообщение
это не помогает, все запущено от админа и в свойствах экзешников стоят галки - запуск с правами админа. добавлять макросы получилось по одному через меню "макрос->подключить" .
кстати может этот прикол связан с тем что программы нет в списке установленных?
Значит админ в Win10 ещё менее админ, чем в Win7/8. И значит решения нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 11:37   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Значит админ в Win10 ещё менее админ, чем в Win7/8. И значит решения нет.
Значит надо искать способы решения. Вы ведь наверное в курсе, что дальше будет только WIn10. В итоге Win7 тоже уйдет на покой...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 11:46   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Значит надо искать способы решения. Вы ведь наверное в курсе, что дальше будет только WIn10. В итоге Win7 тоже уйдет на покой...
Менеджер макросов - это утилитка на дельфи 2000 года, которую я набросал для своего удобства примерно за три часа. Потом по просьбам выложил на форум.

Дельфи для Win10 не подходит вообще никак. Учитывая, что я слышал о концепции программирования в Вин10 - даже Вижл студио современные не очень подходят для системного программирования под Вин10.

У меня вообще есть большое подозрение, основанное на чтении форумов разработкиков MSDN, что лоджик нормально работающий под Вин10 на Вин8 и ниже не факт, что даже запустится корректно.

Народ извращается вплоть до того, что в установщик включают откомпилированные под разные платформы в разных компиляторах и установщик сам переписывает нужный экзешник при установке. Как это техподдерживать - я пока даже не представляю.

Подождём годик. Мож появится очередная Вин10.1 или Вин10 СП1, где всё само собой начнёт работать. Опыт у нас с вами уже есть аналогичный по Висте и Вин8.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 12:04   #12
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

зашел в папку с программой, в свойствах екзешников лоджикса и менеджера поставил запуск от админа и совместимость с вин7 , пока работает. осталось заставить нюхаться с контроллером. поставил новые дрова на конвертер позже пойду пробовать
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 17:08   #13
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджикс и win10

ни какие танцы с бубнами не помогли. пока они дружить не хотят. остается ждать
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024