Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Проблемы с панелями Weintek

Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.12.2015, 21:30   #1
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Нелюбовь Weintek к быстрому обмену (решено)

Сеть Модбас.
В сети несколько Овнов и Пикселей.
Среди них стоят два Пикселя рядом в соседних щитах.
Щиты и Пиксели - братья близнецы по схеме и программе, отличаются только подписи меню.
На одном связь стабильная, на втором скачет.
Отключаю от сети первый (тупо выдернув 485-й кабель из него) - на втором связь становится стабильная.
Меняю местами подключение кабеля - ситуация та же, с тем же контроллером
Меняю местами сами пиксели в щитах - ситуация та же, с тем же контроллером.
Башку сломал - ни фига не понял. Есть идеи?

Последний раз редактировалось ViS, 21.12.2015 в 21:47
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 22:21   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Топология сети по фен-шую?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 23:53   #3
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Дыкть
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 09:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Дыкть
biasing?
Изображения
Тип файла: gif bias.gif (5.9 Кбайт, 277 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 12:32   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Топология сети по фен-шую?
+1.
где-то течет...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 13:04   #6
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Сеть Модбас.

Отключаю от сети первый (тупо выдернув 485-й кабель из него) - на втором связь становится стабильная.
Меняю местами подключение кабеля - ситуация та же, с тем же контроллером
Меняю местами сами пиксели в щитах - ситуация та же, с тем же контроллером.

Т.е. проблема в одном и том же контроллере? Может в нём перемычка терминатор стоит? Тогда снять её


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 15:16   #7
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
biasing?
Да откуда ж я так сразу из кармана на объекте 5В в щите возьму?
Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Т.е. проблема в одном и том же контроллере? Может в нём перемычка терминатор стоит? Тогда снять её
Да, на одном и том же контроллере. Перемычку ставил-снимал, естесственно. Эффекта ноль.
Изображения
Тип файла: jpg Pix-Mod.jpg (64.1 Кбайт, 182 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 15:34   #8
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Да откуда ж я так сразу из кармана на объекте 5В в щите возьму?

Да, на одном и том же контроллере. Перемычку ставил-снимал, естесственно. Эффекта ноль.
На обоих контроллерах перемычку снимал ?

5 вольт можно добыть из Pixel ( 7805 стаб на вых Int).

Надо измерить напряжение между А и В (лучше при отсутствии обмена).
Осциллографом было-бы проще ...


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 15:40   #9
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
На обоих контроллерах перемычку снимал ?

5 вольт можно добыть из Pixel ( 7805 стаб на вых Int).

Надо измерить напряжение между А и В (лучше при отсутствии обмена).
Осциллографом было-бы проще ...
Перемычка по умолчанию не стоит, так что корректней вопрос звучал бы "На обоих .. ставил?"
Перемычка подключает/отключает терминатор, который ставится в КОНЦЕ линии. Врочем, ради смеха ставил/снимал и там, и там. Специально картинки положил. Проблема у конкретного контроллера, независимо от того, где он подключен в сети или в каком щите стоит (была мысль, что помеховая обстановка в щитах разная - менял местами для проверки)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 15:41   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Да откуда ж я так сразу из кармана на объекте 5В в щите возьму?
Если питаете постоянным током, то закон старика Ома в помощь и используйте +24.

Если питаете трансом, то всё тот же закон, а источником используйте клемму INT.

24В-5В = 19В. 680 Ом на 5В, значит для 24В примерно на глазок 2.6 кОм.




PS. А что до контроллера, то, возможно, у него подгорела защита порта. Т.е. в своё время выстояла при подключении в неё 24В, но подгореда, т.к. заметили не сразу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 15:49   #11
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если питаете постоянным током, то закон старика Ома в помощь и используйте +24.

Если питаете трансом, то всё тот же закон, а источником используйте клемму INT.

24В-5В = 19В. 680 Ом на 5В, значит примерно на глазок 2.5 кОм.

Банки с резисторами тоже в кармане нет обычно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
PS. А что до контроллера, то, возможно, у него подгорела защита порта. Т.е. в своё время выстояла при подключении в неё 24В, но подгореда, т.к. заметили не сразу.
Контроллер новый, нигде до этого не стоял (если у производителя только ). 24В в порт не подавалось.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 15:53   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Банки с резисторами тоже в кармане нет обычно
Не всё так плохо. Там сама цель операции - создать "предустановленную" разницу потенциалов. Резисторы можно кратно увеличивать/уменьшать, пока у портов силёнок будет хватать

И это, напомните, дренажный провод у вас проброшен?



Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Контроллер новый, нигде до этого не стоял (если у производителя только ). 24В в порт не подавалось.
Так, возможно, и не у него)) Просто он реагирует.

Хотя тут возможны варианты, т.к. порт сам по себе рабочий, как я понимаю. Значит стенды проверочные пройдёт успешно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 16:02   #13
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Проблема у конкретного контроллера, независимо от того, где он подключен в сети или в каком щите стоит (была мысль, что помеховая обстановка в щитах разная - менял местами для проверки)
Как вариант - не вытягивает драйвер 485 порта столько слейвов. Может брак, может подпален ...
Отключить ВСЕ питание - измерить сопротивление линии между клеммами А и В (вдруг где ещё терминаторы стоят, либо, напротив - нет терминаторов вообще).


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 17:27   #14
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Резисторы можно кратно увеличивать/уменьшать, пока у портов силёнок будет хватать
Для этого они таки должны быть в кармане
Цитата:
И это, напомните, дренажный провод у вас проброшен?
Таки да. Подключал-отключал на N, на землю, с экраном, без, экран без дренажа - все едино.

Цитата:
Значит стенды проверочные пройдёт успешно.
К гадалке не ходи, при отключенном-то контроллере №6 держит связь устойчиво. как только подключаешь - привет. Причем остальные устройства в сети (2 Пиксела и три овновских модуля в/в) работают как работали.
Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Как вариант - не вытягивает драйвер 485 порта столько слейвов. Может брак, может подпален ...
Отключить ВСЕ питание - измерить сопротивление линии между клеммами А и В (вдруг где ещё терминаторы стоят, либо, напротив - нет терминаторов вообще).
Пффф.... Не вытягивает всего-то 7 слэйвов? Если б не вытягивал, то проблема не вылезала бы, полагаю, только на одном контроллере.
Не стоят, естественно, терминаторы где попало.
Читаем внимательней, я писал, что на конце линии подключал/отключал терминатор.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 17:36   #15
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Без циферок измерений беспредметный разговор ...
Ещё измерить сопротивление между А и дренажем, между В и дренажем.

Измерения в студию !


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.

Последний раз редактировалось serg-el, 22.12.2015 в 17:53
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 17:56   #16
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Завтра-послезавтра буду снова этим заниматься. Тогда уже и померяем и овцелографом, может, поглянем.

P.S. На 115к, кстати, связь была норм, но на второй ветке еще будут Карели болтаться, у которых 19200 макс.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 18:32   #17
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Завтра-послезавтра буду снова этим заниматься. Тогда уже и померяем и овцелографом, может, поглянем.

P.S. На 115к, кстати, связь была норм, но на второй ветке еще будут Карели болтаться, у которых 19200 макс.
О, это уже более предметно.
Походу где то сидит или ещё один терминатор, или утечка на землю. Короткие импульсы проскакивают, а длинные заваливаются.
Овцелографом посмотреть


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 20:51   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Завтра-послезавтра буду снова этим заниматься. Тогда уже и померяем и овцелографом, может, поглянем.

P.S. На 115к, кстати, связь была норм, но на второй ветке еще будут Карели болтаться, у которых 19200 макс.
у меня была ровно такая же проблема с 2жи. пытался связать с мв110-8а на 9600 - не пошло. а на 115200 все ок.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 13:35   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Завтра-послезавтра буду снова этим заниматься. Тогда уже и померяем и овцелографом, может, поглянем.

P.S. На 115к, кстати, связь была норм, но на второй ветке еще будут Карели болтаться, у которых 19200 макс.
Ну так и работайте меж собой на 115200, а с каряками на 19200. Наши контроллеры это умеют.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 14:00   #20
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так и работайте меж собой на 115200, а с каряками на 19200. Наши контроллеры это умеют.
Мастером Вейнтек, не умеет на одном и том же порту работать на разных скоростях.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 15:01   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Мастером Вейнтек, не умеет на одном и том же порту работать на разных скоростях.
Печально.

Попробуйте изменить длину кабеля до проблемного контроллера. Мож там как-то звёзды сложились и вы чётко угадали в пик стоячей или отражённой волны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 15:15   #22
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте изменить длину кабеля до проблемного контроллера. Мож там как-то звёзды сложились и вы чётко угадали в пик стоячей или отражённой волны.
Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Меняю местами подключение кабеля - ситуация та же, с тем же контроллером
Меняю местами сами пиксели в щитах - ситуация та же, с тем же контроллером.
Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Проблема у конкретного контроллера, независимо от того, где он подключен в сети или в каком щите стоит
Дело точно не в кабеле ...


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 15:55   #23
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Новые вводные. Походу, дело вообще не в "физике".
Ничего не меняя, тупо убираю опрос пикселя из второй ветки - начинает глючить и №6 на пару с 7-м.. Возвращаю - обратно 6-й стабильно, 7-й глючит. Бред сивой кобылы вообще... Какая тут связь - в голове не укладывается. Цепляюсь вместо панели компом с эмулятором той панели - связь стабильная.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 16:14   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Новые вводные. Походу, дело вообще не в "физике".
Ничего не меняя, тупо убираю опрос пикселя из второй ветки - начинает глючить и №6 на пару с 7-м.. Возвращаю - обратно 6-й стабильно, 7-й глючит. Бред сивой кобылы вообще... Какая тут связь - в голове не укладывается. Цепляюсь вместо панели компом с эмулятором той панели - связь стабильная.
Баги в софте панели, значит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 21:38   #25
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Баги в софте панели, значит.
Думаю, тут и панель и Пиксели свой вклад вносят. Овеновские модули в/в и 2Gi здесь же шуршат и не жужжат, без проблем.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 21:55   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Думаю, тут и панель и Пиксели свой вклад вносят. Овеновские модули в/в и 2Gi здесь же шуршат и не жужжат, без проблем.
Может быть дело в задержках при ответе на запрос. Пиксели побыстрее отрабатывают.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 22:37   #27
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может быть дело в задержках при ответе на запрос. Пиксели побыстрее отрабатывают.
Вооо... Поставил в панели в настройках порта параметр "Мин. время команды" 5 мс, и стало хорошо. По умолчанию 0 там был.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024