По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Тот, что закреплен в теме. Конструкторский на 5 ступенях дает приращение 20%. Как я понял, скорость изменения можно изменить увеличивая величину "Циклов в час". Изначально она была обозначена как количество включений компрессора в час, но "напрягал" верхний предел - 300!
Чем именно напрягал?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 11:27   #32
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)

Пришлось повозиться самому. Теперь макрос работает так, как хотелось. В результате вот что получилось.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...

Последний раз редактировалось Arsie, 26.07.2023 в 11:29 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 11:30   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Пришлось повозиться самому. Теперь макрос работает так, как хотелось. В результате вот что получилось.
Поздравляю, вы из рабочего сделали слегка нерабочее, но на первый взгляд обходящее вашу проблему. Рекомендовать ваш вариант другим я не могу, поэтому удалил.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 11:48   #34
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поздравляю, вы из рабочего сделали слегка нерабочее, но на первый взгляд обходящее вашу проблему. Рекомендовать ваш вариант другим я не могу, поэтому удалил.
Арсений ваше рабочее не выключалось при достижении Туст ни по каналу, ни по помещению, ККБ продолжал работать и работать... В чем заковырка так и не нашел, поэтому пришлось решить этот вопрос по-своему. Во всяком случае, при достижении требуемой температуры (с учетом гистерезиса) приращения прекращаются, при выходе из этой зоны показания не теряются. Единственный нюанс - это режим разморозки, с которым возможно придется столкнуться. Хотя в моем случае, надеюсь эту проблему решает PAC-IF011B-E, у меня с ним единственная засада - не можем найти датчик ТН 5 для работы на тепло, но это уже не тема форума.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 11:49   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
В чем заковырка так и не нашел, поэтому пришлось решить этот вопрос по-своему.
Отлично, поздравляю вас


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2023, 20:39   #36
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 784
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

PS. Обратите внимание: https://forum.segnetics.com/showpost...7&postcount=16 - оно таки работает.
В последних версиях я решил немного по другому.
Теперь проблем нет совсем.


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2023, 00:47   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 666 раз(а) в 608 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
В последних версиях я решил немного по другому.
Теперь проблем нет совсем.
Если начали хвастать, то идите до конца - показывайте результат


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2023, 22:56   #38
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 784
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в

Прошу сильно не пинать.
Выкладываю макрос управления инверторным ККБ.
За основу взят конструкторский макрос без изменений, добавил PID регулятор для управления производительностью с возможностью задания стартовой производительностью, также добавил режим продувки его сигнал нужно подключить к макросу "Процессор" на вход Stat: ЭКал, если в проекте используются Эл.Калориферы то сигнал от Эл.Калориферов перенести с макроса "Процессор" на вход макроса ТН там предусмотрен дополнительный вход.
Рекомендованный P= 30, I=200, Нач.старт 300 (30%).
Также рекомендую отключить штатную разморозку. У меня все ККБ инв.т. имеют встроенный (свой) режим.

Макрос можно заменить штатным средством лоджика, т.к. все доп. входы/выходы размещены внизу.

Описания внутри нет.


P.S.Я не писатель, красиво писать не умею.
В данном макросе все просто и очевидно, у меня работает на 9 установках ( 6 Дайкин, 3 Хитачи).
Вложения
Тип файла: zip Устр - ТН упр. 0_10в.zip (232.9 Кбайт, 20 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2023, 09:15   #39
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)

для тех, кто соберется писать "под себя" макросы управления "прямоточными" ККБ/ТН
у разных производителей, даже у тех, у кого есть "прямое управление" мощностью охлаждения, имеется нижний порог мощности.

у большинства китайцев этот порог равен примерно 30..40%
но есть китайцы, свежие, недавно появились, работают от 15%
меньше я еще не видел.
до этого порога, работает "термостат" с гистерезисом почти равным этому порогу.

плюс туда же накручивается дидтаймы стоп-пуск, пуск-пуск, и минимальное время работы компрессора

стоп-пуск составляет порядка 6 минут, пуск-пуск порядка 10 минут, мин.работа порядка 2..3..4 минут. плюс всякие паузы во время работы компрессора, типа включился крутится какое-то время на минимале, потом начинает понемногу разгоняться. и т.д.

т.е. в этих паузах желательно блокировать работу как термостата, так и накопление ошибки ПИ-регулятором.

кол-во ступеней мощности от 7+стоп(МЕ PAC-IF011), до 10...16+стоп(китайцы)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.04.2024, 14:52   #40
alexprophet
Member
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено)

Доброго времени суток. В связи с последними событиями макросы из темы не скачиваются. Огромная просьба, по возможности, поделиться.
alexprophet вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024