Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.11.2020, 13:31   #1
Deomik
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Работа двух приточек от одного контроллера SMH4

Добрый день, коллеги!

Поступила задача по запуску установки включающих две приточные системы в водяными калориферами ( воздушные завесы на две двери). На основе какого конструктора лучше (проще) реализовать?

Предварительно, из железа, хочу взять SMH4+MC+MR+TRIM5. Вентиляторы (2шт) будут управляться ЧП Danfoss FC-51.

В Сигнетиксе очень не очень. Раньше обслуживал Симатик, но с нуля не писал.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2020, 14:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 098
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 223 раз(а) в 204 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа двух приточек от одного контроллера SMH4

Цитата
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Поступила задача по запуску установки включающих две приточные системы в водяными калориферами ( воздушные завесы на две двери).
Так всё же приточки или завесы? Я никогда не видел решений, чтобы завешивали именно уличным воздухом.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2020, 18:46   #3
Deomik
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа двух приточек от одного контроллера SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так всё же приточки или завесы? Я никогда не видел решений, чтобы завешивали именно уличным воздухом.
Естественно не уличным воздухом, забор идёт в метрах 20 от дверей, подогревается водным калорифером. Думаю сделать на основе алгоритмов управления приточной.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2020, 23:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 098
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 223 раз(а) в 204 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа двух приточек от одного контроллера SMH4

Цитата
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Естественно не уличным воздухом, забор идёт в метрах 20 от дверей, подогревается водным калорифером. Думаю сделать на основе алгоритмов управления приточной.
ИТП с двумя контурами ГВС и по одному насосу на каждый. Вместо насосов будут вентиляторы, диффманостаты как датчики протока, время проворота убрать в ноль. Клапан остаётся клапаном. Завесы не подвержены заморозке, поэтому всё будет хорошо. Если у вас не холодный склад, конечно.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
smh4 ошибка проверки версии контроллера (решено) smail Вопросы о SMH4 48 15.11.2019 17:32
Связь двух SMH4 через Zigbee конвертеры HWAK Связь с внешним миром 5 12.11.2018 10:05
Logix: Работа на порту невозможна Arsie ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы 0 09.06.2018 11:51
Работа на двух мониторах Max2114 SMLogix 17 25.12.2015 17:19
Работа контроллера при выключении питания tvf Форум Segnetics 11 27.12.2012 13:23


Часовой пояс GMT +4, время: 08:13.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2020