|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.11.2022, 08:46 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH2010, частота опроса через модем (нет проблемы)
Здравствуйте!
Есть задачка, соединить два SMH2010C через модемы по CSD. Т.е. один будет мастер, второй слэйв. Какова будет минимальная частота обновления переменных? Я правильно понимаю, это время будет задаваться тоже в карте памяти к слэйву в графе "период", и оно должно быть как раз не меньше возможного времени опроса? |
01.11.2022, 10:54 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Почему именно CSD? Очень медленный канал 9600.
Плюс возможные задержки до 1.5-2 секунд. Реальная скорость обмена около 2400-4800. Для модбаса не лучший вариант. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
01.11.2022, 11:11 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Минимальная частота будет равна нулю. Например, когда не будет связи.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2022, 11:23 | #4 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
по другому спрошу...
Если со связью все в порядке, то сколько раз например в минуту мастер установит связь со слэйвом, и обновит переменнные? |
01.11.2022, 11:27 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Это зависит еще от количества и типов переменных.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
01.11.2022, 11:34 | #6 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
|
01.11.2022, 11:40 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Зависит от качества связи и от того, сколько сот между контроллерами
Быстрее раза в 1-2 секунды не будет в любом случае. Ближе всего к разу в 10-20-30 секунд. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
01.11.2022, 12:10 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Ну нет. Один вполне будет опрашиваться практически с частотой тика.
Но иногда возможны задержки до 2 секунд. Поэтому таймаут нужен большой. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
01.11.2022, 12:22 | #9 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Это если бы соединение сохранялось, но я так понимаю - соединение после конца опроса разрывается. Поэтому полное время одного опроса = время дозвона + время обмена + разрыв соединения.
|
01.11.2022, 12:38 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2022, 12:41 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Цитата:
Да и CSD для физлиц уже почти не предоставляют. Задумайтесь о простейшем GPRS - обойдется дешевле даже с выделенным IP. Тем более что внешний и не нужен. Достаточно локалки опсоса. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
01.11.2022, 13:34 | #12 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Ну поправьте если не правильно понимаю...
Вот если будет 2 слэйва, то мастер их опрашивать будет поочередно, т.е. наберет первого, произведет обмен, отключится, наберет второго, произведет обмен, отключится... и т.д. так? нет? А если будет один слэйв, тогда произойдет связь и будет постоянный обмен, пока оператор не отрубит? так? |
01.11.2022, 13:39 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Вы не гадайте. Просто покажите, на основании чего делали свои выводы. Про одного слейва. Про двух-то понятно всё.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2022, 13:40 | #14 | ||
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Цитата:
CSD вродебы не отменяли... Добавлено через 2 минуты Цитата:
Я думал одинаково все работает, хоть для двух хоть для одного, что обработчику модбаса нет разницы одного обрабатывать, или несколько. |
||
01.11.2022, 13:49 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Цитата:
Обработчик модбаса да, ему нет разницы, сколько. Вот только с модемом работает не обработчик модбаса, а обработчик модема. Звонить двум слейвам вам придётся самостоятельно, а обработчкику модбаса говорить, с кем сейчас надо работать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.11.2022, 14:02 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Будет в несколько раз дешевле
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
01.11.2022, 14:50 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Поддерживаю ATS. На теле2 нет, у мегафона вроде тоже. В мтс такая услуга еще есть.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
02.11.2022, 05:14 | #19 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH2010, частота опроса через модем
Всем спасибо!
Тему закрываем. |