Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.12.2012, 18:15   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Совместимость контроллера и Лоджика

Как узнать с какой версией Лоджика контроллер работает , а с какой нет ? Когда то запрограммировал контроллер, сейчас надо поправить, а какая была версия лоджика не сохранил.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 18:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совместимость контроллера и Лоджика

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
Как узнать с какой версией Лоджика контроллер работает , а с какой нет ? Когда то запрограммировал контроллер, сейчас надо поправить, а какая была версия лоджика не сохранил.
Нет зависимости. По факту конечно новый лоджик почему-то не может загрузить большую программу в SMH2010, выпущенный 5 лет назад, но пять лет это всё же пять лет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 18:48   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совместимость контроллера и Лоджика

Цитата:
Сообщение от Arsie
Нет зависимости. По факту конечно новый лоджик почему-то не может загрузить большую программу в SMH2010, выпущенный 5 лет назад, но пять лет это всё же пять лет.
А по версии конструктора можно сказать ? SMConstructor v1.00 сборка 9
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 18:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совместимость контроллера и Лоджика

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
А по версии конструктора можно сказать ?
Что именно сказать? Если ядро контроллера не поддерживает блоки, которые использует Конструктор, то и загрузить программу не получится.

Если поддерживает, то получится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 18:54   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совместимость контроллера и Лоджика

Цитата:
Сообщение от Arsie
Что именно сказать? Если ядро контроллера не поддерживает блоки, которые использует Конструктор, то и загрузить программу не получится.

Если поддерживает, то получится.
Или как определить по ядру контроллера с каким лоджиком будет работать или сейчас только подобрать какой запуститься ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 11:39   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совместимость контроллера и Лоджика

Цитата:
Сообщение от Boris Blade
Или как определить по ядру контроллера с каким лоджиком будет работать или сейчас только подобрать какой запуститься ?
В 3.23 версии в "О программе" есть строчка "Kernel" - это и есть расчётная версия ядра.

Но, повторюсь, это версия, которая ПОЛНОСТЬЮ поддерживает все функции. Если новые функции не использовать, то программа загрузится и на старое ядро.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 18:44   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совместимость контроллера и Лоджика

Цитата:
Сообщение от Faster
я писал уже про глюк в версии 283 ... которая отказалась загружать проект в контроллер в который проект лился на предудущей версии пока я его не перепрошил нафиг
В SMArt'e была исправлена ошибка, исправление которой повлекло за собой появление нового блока: PRCD.

Соответственно, перекомпиляция проекта в 283 версии лоджика повлекло за собой использование Смартом этого блока.

Т.к. старое ядро контроллера не знает что это за блок, потребовалось его перешить.

С каждой версией лоджика распространяется и современное ядро для каждой модели. Загрузка нового ядра в SMH-2Gi занимает около 15 секунд и не требует никаких специальных кабелей. Плюс ну даже 60 секунд на вызов диалога загрузки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 00:22   #8
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Совместимость контроллера и Лоджика

Цитата:
Сообщение от Arsie
В 3.23 версии в "О программе" есть строчка "Kernel" - это и есть расчётная версия ядра.

Но, повторюсь, это версия, которая ПОЛНОСТЬЮ поддерживает все функции. Если новые функции не использовать, то программа загрузится и на старое ядро.
Спасибо, не знал. Попробовал загрузить на контроллер СМН 2010 2006 года, все загрузилось.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024