Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Примеры работы по Modbus

Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP

 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.06.2012, 15:43   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Пример работает на заводских настройках модуля MB110-244.2A, выполнен для контроллера SMH-2Gi, но можно сконвертировать в проект для любого контроллера.

Карта памяти внутри проекта. Описание подключения и настроек внутри макроса.
Вложения
Тип файла: psl MB110-244.2A (2Gi).psl (85.3 Кбайт, 707 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 03.05.2017, 17:30   #2
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Добрый день. А есть такой же, только с перламутровыми пуговицами?)
Не могу одолеть МВ110-224.16Д. Даже с Сенекой сам разобрался, а тут не пойму в чём дело. Нужно всего-то сделать два входа для TRIM5: 9-й и 12-й. Не сочтите за наглость, просто с MODBUSом делов иметь не доводилось.
Заранее спасибо.

Спасибо!) Разобрался! Оказывается, нужно было ловить сигнал int, а я, по наивности, ждал bool. Получил маску, преобразовал её в Reg16-bits, и на соответствующем выходе получил долгожданную единичку!) Ох уж этот ОВЕН!)

Да там не программа, только один блок. В карте памяти устройства указать тип Integer и адрес 51 - это карта состояния всех входов. Полученный результат заводим в блок reg16->bits, а уж он-то как раз и показывает, на каком из входов есть сигнал.
Изображения
Тип файла: png Маска.png (179.7 Кбайт, 360 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 03.05.2017 в 17:46
dp38 вне форума  
Старый 03.05.2017, 20:37   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

кому как, а я взял за правило, что при любой возможности битовые переменные следует брать как минимум байтом, а лучше сразу четырьмя, long-ом. экономия траффика чудовищная, особенно если битовых переменных не одна и не две и, кроме этого, экономятся теги у скад.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 04.05.2017, 02:42   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

В случаях с модулями ОВЕН не получится прочитать битовые переменные отдельно, т.к. они лежат каждая в своём регистре и идут не подряд. Но хорошо, что у них есть специальный регистр, в котором хранится битовая маска состояний входов.

Кстати, для модулей вывода у них тоже есть битовая маска, которую можно записывать, чтобы получить нужные состояния на выходах модуля


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума  
Старый 04.05.2017, 10:55   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кому как, а я взял за правило, что при любой возможности битовые переменные следует брать как минимум байтом, а лучше сразу четырьмя, long-ом. экономия траффика чудовищная, особенно если битовых переменных не одна и не две и, кроме этого, экономятся теги у скад.
Лоджик это делает автоматически, если разрешены групповые запросы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 04.05.2017, 11:04   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лоджик это делает автоматически, если разрешены групповые запросы.
он что, собирает в int или long даже если задан тип bool? или я что-то не понимаю в модбасе


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 04.05.2017, 11:17   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
он что, собирает в int или long даже если задан тип bool? или я что-то не понимаю в модбасе
Что-то типа того. Не int/long, т.к. это для модбаса недопустимо, но все булы уходят/приходят единственной посылкой. Получается "Типа long".

Только этот "типа лонг" длиной до 256 бит. Это гораздо эффективнее


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 04.05.2017, 11:21   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что-то типа того. Не int/long, т.к. это для модбаса недопустимо, но все булы уходят/приходят единственной посылкой. Получается "Типа long".

Только этот "типа лонг" длиной до 256 бит. Это гораздо эффективнее
а, вот вы о чем..
когда адреса идут подряд - это понятно.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 04.05.2017, 11:42   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а, вот вы о чем..
когда адреса идут подряд - это понятно.
Ну так сбор в инт/лонг - это разве не то же самое?)) Биты-то подряд идут)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 18.06.2017, 22:12   #10
BraS
Новичок
 
Регистрация: May 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Да бы не плодить темы, напишу тут.

Это для всего семейства ОВЕН МХ110 нужно проделывать "перевороты"?
Просто читаю руководство для МЭ110-220, который измеряет электрические величины.
Так там есть отдельные регистры для передачи значения в формате long ( целая часть величины ) и есть в формате float ( я так понимаю, что это и есть real? )
Допустим, мне не нужны знаки после запятой, я могу взять данные в формате long и просто вывести их на экран?
BraS вне форума  
Старый 19.06.2017, 10:51   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Всё зависит от того, какие данные лежат в лонге. Быть может, там то же самое, со знаками после запятой, но умноженное на, например, тысячу. Вы прочитайте оба значения и выбирайте то, с которым работать удобнее. По крайней мере, я бы так сделал.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума  
Старый 22.08.2017, 12:46   #12
mr.bug
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Добрый всем день!

Хочу поделиться опытом соединения SMH2g с ОВЕН MB110-224.16Д, мб кому-то пригодится.

Как уже неоднократно писалось, состояние всех входов у ОВЕНа записывается в одной переменной по адресу 0034 (hex). Modscan32 на отлично видел эту переменную и отображал ее изменение. Но SMH упорно не хотел ее читать. Вытащил на поляну еще 2 соседние переменные с адресом 0033 и 0035 - результата не было, все 3 переменные показывали 0. Попробовал для каждой переменной выбрать 3 типа входа: Rin, Rout, Rin/out - результат тот же - только 0.
Параметры сети перепроверялись 100500 раз, у SMH и ОВЕНа все совпадает, но связи нет.

Обратился в поддержку: По удаленке создали пустой проект, вытащили на поляну 3 переменные по адресу 0033 Rin, Rout, Rin/out (оказывается для smlogic адрес регистра нужно уменьшать на 1, т.к. счет начинается не с 1 а с 0)- все заработало, на экране контроллера увидели состояние входов ОВЕНа. Руслан, еще раз спасибо!

Но до этого я же использовал 0033 адрес и он тоже показывал 0!!! Причина оказалась в периоде опроса переменной в карте памяти: Дабы не забивать сеть, я выставил там значение 1000, а в пустом проекте было по умолчанию 100. Со значением 100 опрос идет, с 500 или 1000 - почему-то нет. В общем, выставил у себя в проекте частоту опроса 100 и все заработало!
mr.bug вне форума  
Старый 22.08.2017, 14:38   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Цитата:
Сообщение от mr.bug Посмотреть сообщение
Добрый всем день!
Хочу поделиться опытом соединения SMH2g с ОВЕН MB110-224.16Д, мб кому-то пригодится.

Этот опыт расписан у нас в справке, заодно там же объяснено, почему у овена адрес увеличен на единичку.

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...h_invertor.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 23.08.2017, 10:39   #14
mr.bug
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 6
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Эх, вот говорил один товарищ что где-то был пример с частотником в хелпе, но так и не смог его найти. По запросу Modbus техническая инфа выдается, а вот на этот пример выхода нет. Нужно ручками в дереве хелпа до него дойти.
В принципе, этого и предыдущего поста (как и всей головной боли с этим модулем) бы не было, если бы при периоде опроса в 500 или 1000 переменные бы читались. А они стали читаться только при периоде в 100... Почему?
mr.bug вне форума  
Старый 23.08.2017, 11:05   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН MB110-244.2A

Цитата:
Сообщение от mr.bug Посмотреть сообщение
Эх, вот говорил один товарищ что где-то был пример с частотником в хелпе, но так и не смог его найти. По запросу Modbus техническая инфа выдается, а вот на этот пример выхода нет. Нужно ручками в дереве хелпа до него дойти.
В принципе, этого и предыдущего поста (как и всей головной боли с этим модулем) бы не было, если бы при периоде опроса в 500 или 1000 переменные бы читались. А они стали читаться только при периоде в 100... Почему?
Думаю, это вопрос к программистам Овена.

Если бы было малО быстродействие модуля, то я бы ожидал обратного: чем быстрее опрос, тем хуже. А тут вообще не поддаётся логике.

Хотя это не первое изделие этой компании, софт которого слабо поддаётся логике))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024