Буду признателен если кто-нибудь подскажет есть ли в SMH2G(i) системные тактовые импульсы и можно ли их использовать через SMLogix в FBD программе.
Очень нужно, например, сделать мерцающий текст на дисплее!
Igor6567 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 10:52   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системный генератор импульсов

Цитата:
Сообщение от Igor6567 Посмотреть сообщение
есть ли в SMH2G(i) системные тактовые импульсы и можно ли их использовать через SMLogix в FBD программе.
Смотря что вы называете "системными тактовыми импульсами". Но если задача
Цитата:
Сообщение от Igor6567 Посмотреть сообщение
мерцающий текст на дисплее
то сделать можно.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 10:53   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системный генератор импульсов

Мерцающий с какой частотой?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 11:00   #4
Igor6567
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системный генератор импульсов

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Смотря что вы называете "системными тактовыми импульсами". Но если задача то сделать можно.
Например тактовые системные импульсы с периодом 1 секунда. Соответственно мерцание с такой же частотой.
Igor6567 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 11:06   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системный генератор импульсов

http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/base_tick.htm
Вложения
Тип файла: msl flash.msl (3.5 Кбайт, 227 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 11:51   #6
Igor6567
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системный генератор импульсов

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
generator.JPG
После прочтения букваря нарисовал как понял. Получается, что при цикле 100мс генератор на элементе NOT будет генерить импульсы 0,2сек, д-триггер поделит на 2, и надпись моя замерцает с частотой 2,5Гц?
Igor6567 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 12:06   #7
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системный генератор импульсов

Цитата:
Сообщение от Igor6567 Посмотреть сообщение
Вложение 4384
После прочтения букваря нарисовал как понял. Получается, что при цикле 100мс генератор на элементе NOT будет генерить импульсы 0,2сек, д-триггер поделит на 2, и надпись моя замерцает с частотой 2,5Гц?
Ну да.
Только я на вашем месте использовал приложенный New макрос. Легче задавать частоту. 2,5Гц скорее всего будет не очень комфортным для оператора.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 12:22   #8
Igor6567
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Системный генератор импульсов

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Ну да.
Только я на вашем месте использовал приложенный New макрос. Легче задавать частоту. 2,5Гц скорее всего будет не очень комфортным для оператора.
Большущее спасибо!!!. "Слона"(макрос) не заметил.
Буду пробовать...
Igor6567 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024