Иногда бывает полезным во взрывозащищённых применениях, если используются не штатные кнопки контроллера, а внешние переключатели на дискретных входах.

Применение: в проекте Конструктора или вашей программы все блоки INPUT_number заменить на этот макрос.

Внимание! Не оказывает влияния на SMArt!
Вложения
Тип файла: msl PixInputNumberV2.msl (227.8 Кбайт, 4 просмотров)