Недавно объединял кондеи Mitsubishi Heavy (VRV) в сетку ModBus. Прилагаю таблицу переменных к этому безобразию (вводите сетевой номер блока и для него выполняется автоматический расчет переменных). Все работает на 100000000%
Вложения
Тип файла: rar Расчет переменных для шлюза кондеев.rar (9.8 Кбайт, 35 просмотров)
razerface вне форума  
Благодарность от:
Старый 18.10.2019, 14:52   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics & MH-AC-MBS-48 (MH-AC-MBS-128) IntesisBox® Modbus Server – Mitsubish

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Недавно объединял кондеи Mitsubishi Heavy (VRV) в сетку ModBus. Прилагаю таблицу переменных к этому безобразию (вводите сетевой номер блока и для него выполняется автоматический расчет переменных). Все работает на 100000000%
спасибо!
вопрос - какие функции использованы?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
Старый 18.10.2019, 15:54   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics & MH-AC-MBS-48 (MH-AC-MBS-128) IntesisBox® Modbus Server – Mitsubish

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Прилагаю таблицу переменных к этому безобразию (вводите сетевой номер блока и для него выполняется автоматический расчет переменных).
Ну почему в Экселе всегда забывают про абсолютную адресацию ячеек. $B$3 в данном случае.
И лишний огород не понадобится
ATS вне форума  
Старый 18.10.2019, 17:00   #4
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Segnetics & MH-AC-MBS-48 (MH-AC-MBS-128) IntesisBox® Modbus Server – Mitsubish

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
спасибо!
вопрос - какие функции использованы?
Уставку, скорость вентилятора, режим работы жалюзи, включение-выключение, смену уставки не произвести если пульт не заблокирован (особенности INTESIS).
Использованы:
1-ВКЛ/ВЫКЛ (для каждого)
2-СМЕНА УСТАВКИ (для каждого)
3-НАПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ (для кадого)
4-ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА (только ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ) - реализовано для всех одновременно и только с места диспетчера. Систему вместо 3-х трубной умудрились сделать 2-х трубной и если все блоки, к примеру, будут работать на охлаждение, а один или несколько включат на обогрев, то VRV система зависает со стороны KNX (SuperLink).
5-БЛОКИРОВКА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ (для каждого).
6-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА (для каждого)
7-ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ (от каждого)
8-КОД АВАРИИ (от каждого)
9-СТАТУС СВЯЗИ (от каждого)

Реализованный алгоритм работы (общий):

1-При блокировке ПУ пользователь не может менять уставку, менять режимы и управлять кондиционером, все переходит в лапы диспетчера.
2-Если кондиционер установить в таймер (таймер общий для всех кондеев от внешней системы управления), то пользователь сможет только менять режимы и уставку. Кондей включаться и выключаться будет по общему таймеру.
3-Если кондиционер был заблокирован на диспетчера и он его перенастроил (сменил уставку, производительность, направление жалюзи), а затем отдал на растерзание пользователю и пользователь перенастроил все эти параметры, то внешняя система управления через 30 секунд после рукоблудия пользователя запоминает и применяет его настройки.

INTESIS штука корявая и чтоб довести до ума понадобились нервы и одна МАТЬ.

Если нужно могу скинуть сам проект. Для уменьшения количества запросов мастера пришлось городить свой мост на SMH4. Таким образом в него приходит около 400 запросов а в систему управления он отдает всего 5 или 6.
razerface вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024