Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Примеры работы по Modbus

Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP

 
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.11.2014, 01:21   #1
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Блоки SENECA

карты памяти блоков для ModBus
Вложения
Тип файла: zip SENECA.zip (2.1 Кбайт, 135 просмотров)
zev_ вне форума  
Старый 05.06.2015, 11:33   #2
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блоки SENECA

Z-4RTD2 рабочий, проверенный
Изображения
Тип файла: jpg карта памяти.jpg (236.6 Кбайт, 246 просмотров)
Тип файла: jpg свойства.jpg (37.1 Кбайт, 139 просмотров)
Тип файла: jpg Reset.jpg (22.9 Кбайт, 164 просмотров)
Вложения
Тип файла: msl Z-4RTD2 serg-el.msl (160.6 Кбайт, 74 просмотров)
Тип файла: zip Z-4RTD2 от serg-el.zip (857 байт, 48 просмотров)
serg-el вне форума  
Старый 08.12.2015, 08:26   #3
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Блоки SENECA

а не проще ли так использовать?
Вложения
Тип файла: psl F.psl (192.2 Кбайт, 85 просмотров)
zev_ вне форума  
Старый 08.12.2015, 11:56   #4
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от zev_ Посмотреть сообщение
а не проще ли так использовать?
Абсолютно не проще.
В снесённых моих сообщениях (привет Арсению, опять...) я рассказывал как боролся с данным модулем.
В AUX_SETTINGS необходимо 15 бит установить в 1, тогда Chan_х_real считываются t °C или R Om х канала в формате младшим словом вперед (Segnetics real).

В обязательном порядке опрашивать адреса которые R только R(out) Input registers (хотя они опрашиваются также и как R(in) Holding registers). Иначе начинает прилетать бред с опрашиваемых адресов !

А в моём макросе можно много чего удалить. Тут по желанию. Просто накидал по максимуму.


И программу желательно выкладывать в формате 3.25. Далеко не все горят желанием ставить 3.27.

Ан нет, не снес всё великий и могучий модератор

Тут подробнее


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.

Последний раз редактировалось Arsie, 09.12.2015 в 23:53
serg-el вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024