По умолчанию Проблемы с RS-485

Подскажите, пожалуйста!
Есть интерфейс (см. вложение) точками обозначены платы расширения FS-01, SMH2010 находится в точке "2", при этом связь с платой в т."3" нестабильна, опрос то идет, то нет. Закономерности никакой я не выяснил. Но если подключить 2010 в т."1" то опрос идет безо всяких проблем и сбоев. В рекомендации сказано, что 2010 можно устанавливать в любом месте интерфейса. Длина интерфейса ~500м, на концах установлены резисторы 120 Ом. Что я делаю не так?

Интерфейс

Последний раз редактировалось Arsie, 23.10.2009 в 10:50
Ant80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 10:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с RS-485

Цитата:
Сообщение от Ant80
Подскажите, пожалуйста!
Есть интерфейс (см. вложение) точками обозначены платы расширения FS-01, SMH2010 находится в точке "2", при этом связь с платой в т."3" нестабильна, опрос то идет, то нет. Закономерности никакой я не выяснил. Но если подключить 2010 в т."1" то опрос идет безо всяких проблем и сбоев. В рекомендации сказано, что 2010 можно устанавливать в любом месте интерфейса. Длина интерфейса ~500м, на концах установлены резисторы 120 Ом. Что я делаю не так?

Интерфейс

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329 - читали?



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 07:56   #3
Ant80
Новичок
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с RS-485

Arsie
Читал, а еще читал это . Что именно в моем случае не так? Ведь интерфейс построен линейно, никаких ответвлений, тем более длинных, нет, на концах согласован. Кабель использую КИПВэВ 1х2х0,78
vladun к чему писать пустое?
Ant80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 11:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с RS-485

Цитата:
Сообщение от Ant80
Arsie
Что именно в моем случае не так?
Я не знаю, меня там рядом с вами нет!

У вас что-то из упомянутого в статье. Выяснить, что это - ваша задача как специалиста. А дальше мы вместе подумаем, как решить проблему.

Тем более вы дали чуть больше, чем НОЛЬ информации. Никто не сможет помочь, даже при всём желании.

Статья разделена на разделы (кабель, терминаторы, топология и т.д.), дайте внятное описание вашего объекта по каждому разделу.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 13:02   #5
Ant80
Новичок
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с RS-485

Arsie
У меня была надежда, что эта неисправность "типовая", видимо нет...
Попробую еще раз прочитать статью, может действительно что-нибудь найду.
Может подскажете какие-нибудь методики по проверке интерфейса?
Ant80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2009, 13:13   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию ответ: проблемы с Rs-485

Цитата:
Сообщение от Ant80
Arsie
У меня была надежда, что эта неисправность "типовая", видимо нет...
Попробую еще раз прочитать статью, может действительно что-нибудь найду.
Может подскажете какие-нибудь методики по проверке интерфейса?
99% всех неисправностей типовые. Не те провода, неправильный экран и т.д.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 09:16   #7
Ant80
Новичок
 
Регистрация: Nov 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с RS-485

Arsie
Не знаю что было, но я сделал так: на "проблемном" конце интерфейса установил адрес "0" и сейчас все работает как часы (если я правильно понял, то опрос начинается с младших адресов). Хотя никакой логики я в этом не вижу
Ant80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 14:22   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с RS-485

Цитата:
Сообщение от Ant80
Arsie
Не знаю что было, но я сделал так: на "проблемном" конце интерфейса установил адрес "0" и сейчас все работает как часы (если я правильно понял, то опрос начинается с младших адресов). Хотя никакой логики я в этом не вижу
Логику могу проследить только одну: в последовательном интерфейсе цифра 0 передаётся равномерным сигналом без всего сонма гармоник, которые характерны для "не нуля". А т.к. адрес контроллера это первый байт пакета модбас, то "проблемному" контроллеру легче поймать сигнал и синхронизироваться с ним.

Как вывод - либо слишком слабый сигнал, либо слишком большая частота работы сети - осциллограмма либо имеет малый уровень, либо "скругляется", затрудняя синхронизацию приёмников.

Т.е., мой совет - снизьте скорость работы сети в целом или хотя бы "проблемного" конца.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024