Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.11.2017, 17:57 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Связь SMH2010-slave, Trim, ЧП Danfoss
Пытался настроить связь Trim и частотников данфосс 3шт в сети, в сети еще есть слейв 2010. И задался вопросом, а где в слейве 2010 устанавливаются параметры RS порта, например 8N1, в свойствах 2010 можно установить только скорость обмена. В Trim есть настройки порта в частотниках тоже есть, а в 2010 получается только скорость. Может я чего то не понимаю.
|
02.11.2017, 18:07 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь SMH2010-slave, Trim, ЧП Danfoss
Цитата:
И зачем вам вообще понадобилось открывать настройки порта Trim5? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.11.2017, 18:12 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Связь SMH2010-slave, Trim, ЧП Danfoss
Все данные приборы работаю в одной сети, и настройки у них должны быть одинаковые, но на скорости 115 частотники дают сплошные ошибки, вот и появился собственно этот вопрос, повторюсь что параметры сети можно менять в тримке и частотниках если там поставить например 8N2 то и в 2010 надо поставить 8N2.
|
02.11.2017, 18:41 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь SMH2010-slave, Trim, ЧП Danfoss
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.11.2017, 18:47 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Связь SMH2010-slave, Trim, ЧП Danfoss
Цитата:
|
|
02.11.2017, 19:08 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Связь SMH2010-slave, Trim, ЧП Danfoss
Вы только порт Трима не настраивайте, эти настройки вообще в обмене в вашей сети не участвуют.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |