День добрый!
Вопрос такой - можно узнать год выпуска контроллера Pixel 2511 по его серийному номеру?
Номер 247 391.

Бумажка с данными отклеилась и потерялась. Серийный номер нашел в меню System.
Просто клиент задал вопрос.
Контроллер старый, пластик крошится, ремонт обошёлся заменой большого электролита 1000мкФ х 50В. Сейчас вентиляция в работе
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 10:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как узнать год выпуска по серийному номеру

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
День добрый!
Вопрос такой - можно узнать год выпуска контроллера Pixel 2511 по его серийному номеру?
Номер 247 391.

Бумажка с данными отклеилась и потерялась. Серийный номер нашел в меню System.
Просто клиент задал вопрос.
Контроллер старый, пластик крошится, ремонт обошёлся заменой большого электролита 1000мкФ х 50В. Сейчас вентиляция в работе
Крошащийся пластик - это что-то новое. Он под ультрафиолетом установлен или над газовой плитой?) Контроллер, как бы, старый, но и не первых годов выпуска.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 15:02   #3
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как узнать год выпуска по серийному номеру

Крошится пластик разъемов. Ответная часть на плате отпадают стеночки. Сам пластик на контроллере цел, но сильно потемнел на нижней стенке у резисторов.
Питание АС 24 вольта. Шкаф большой, но с частотником и без вентиляции. Сейчас поставил вентилятор и термостат к нему на 30°С.

Вы не ответили, когда же выпустили контроллер?
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 15:31   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как узнать год выпуска по серийному номеру

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Крошится пластик разъемов. Ответная часть на плате отпадают стеночки. Сам пластик на контроллере цел, но сильно потемнел на нижней стенке у резисторов.
Похоже мы с вами нашли рекордсмена по длительному предельному перегреву. Как дисплей, жив? Изображение контрастно?



Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Вы не ответили, когда же выпустили контроллер?
Простого любопытства мало, чтобы я дёргал бухгалтерию и начальника производства на поднятие архивов. Какую полезную функцию выполнит знание даты выпуска?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2021, 19:59   #5
Пятница
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2016
Адрес: Первоуральск
Сообщения: 104
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как узнать год выпуска по серийному номеру

Вот и хотел узнать рекорд, так как заказчик не знает когда и кто делал вентиляцию.
А год выпуска нужен, как дополнительный аргумент, чтобы убедить заказчика заменить шкаф управления на новый, дополнив вентсистему рекуператором. Естественно с новым контроллером.
Но если у Вас сложности с ответом, тогда вопрос снимаю.

Дисплей на именно этом экземпляре в порядке. В шкафу стоят три контроллера Pixel. Только на одном дисплей кажется уже собирается того....
Но его вентсистема демонтирована и кабели отключены. Просто подано питание на контроллер.
Пятница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 10:27   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как узнать год выпуска по серийному номеру

Цитата:
Сообщение от Пятница Посмотреть сообщение
Вот и хотел узнать рекорд, так как заказчик не знает когда и кто делал вентиляцию.
А год выпуска нужен, как дополнительный аргумент, чтобы убедить заказчика заменить шкаф управления на новый, дополнив вентсистему рекуператором. Естественно с новым контроллером.
Но если у Вас сложности с ответом, тогда вопрос снимаю.
Ему точно больше 10 лет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024