Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.04.2013, 16:45   #1
serj_ant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подключить аналоговый выход к дискретному входу

Можно ли подключить аналоговый выход 0-10В контроллера Pixel 2511 (№1) к дискретному входу контроллера 2511 №2 (остальные входы Pixel №2 заняты под "сухие контакты")?
serj_ant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу

Цитата:
Сообщение от serj_ant Посмотреть сообщение
Можно ли подключить аналоговый выход 0-10В контроллера Pixel 2511 (№1) к дискретному входу контроллера 2511 №2 (остальные входы Pixel №2 заняты под "сухие контакты")?
Если открыть РЭ на Пиксель, то можно увидеть, что порог срабатывания у входа равен 10 вольтам.

Там же можно увидеть, что максимальное напряжение на на выходе равно 10 вольтам.

Запаса совсем нет. Я бы не рекомендовал такую схему подключения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:46   #3
serj_ant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Запаса совсем нет. Я бы не рекомендовал такую схему подключения.
А кроме этого есть какие-либо препятствия?
Главное чтобы ничего не сгорело. Если подключить можно, то какие клеммы испоьзовать?
serj_ant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 17:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу

Цитата:
Сообщение от serj_ant Посмотреть сообщение
А кроме этого есть какие-либо препятствия?
Главное чтобы ничего не сгорело. Если подключить можно, то какие клеммы испоьзовать?
Ничего не сгорит. По клеммам вопрос непонятен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 18:09   #5
serj_ant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу

Кроме входа Д (на №2) который соединяется выходом 0-10В (на №1), нужно ли еще соединять какие-либо клеммы на контроллерах? Например, N или землю аналоговых выходов?
serj_ant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 11:33   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу

Цитата:
Сообщение от serj_ant Посмотреть сообщение
Кроме входа Д (на №2) который соединяется выходом 0-10В (на №1), нужно ли еще соединять какие-либо клеммы на контроллерах? Например, N или землю аналоговых выходов?
Схему вашего шкафа покажете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 15:46   #7
serj_ant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу

Набросал схемы, к сожалению на 1 лист не поместилось.
Выход 0-10В берется с модуля MR602, но не думаю, что это сильное отличие.
Изображения
Тип файла: jpg a1.JPG (107.5 Кбайт, 183 просмотров)
Тип файла: jpg a2.jpg (73.6 Кбайт, 141 просмотров)
Тип файла: jpg a3.JPG (140.6 Кбайт, 134 просмотров)
Тип файла: jpg a4.jpg (116.9 Кбайт, 100 просмотров)
Тип файла: jpg a5.jpg (144.3 Кбайт, 90 просмотров)
Тип файла: jpg a6.jpg (101.7 Кбайт, 99 просмотров)
serj_ant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 17:12   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу

Цитата:
Сообщение от serj_ant Посмотреть сообщение
Выход 0-10В берется с модуля MR602, но не думаю, что это сильное отличие.
Действительно... Разницы-то всего лишь наличие гальваноразвязки и вчетверо меньший допустимый ток... Подумаешь...

Второй провод в дискретную "землю", клемма EXT. Работать скорее всего не будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 17:53   #9
serj_ant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу

Я так понимаю, джампер SW2 можно оставлять?
serj_ant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 18:46   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу

Цитата:
Сообщение от serj_ant Посмотреть сообщение
Я так понимаю, джампер SW2 можно оставлять?
От него ничего не зависит в этом подключении. При условии, что схемы даны правильные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 16:57   #11
serj_ant
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу

Arsie, спасибо, всё отлично работает. И на 602, и на Pixel.
serj_ant вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024