По умолчанию Не могу справиться с сетью предприятия

Решил попробовать эту технологию.
Скачал файл с сайта, скачал VNC, решил подключиться к одному из своих контролеров, чтобы залить в него прогу. И тут чудо дивное, которое ранее не наблюдалось. Лоджик версия 140. Не так давно в режиме поиска я видел не один контролер в сети...
Не удается прилепить видео( Если на словах, то тест связи с контролером по Эзернету есть, а поиск и диагностика результатов не дает, что бы это значило?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...

Последний раз редактировалось Fater, 28.10.2020 в 23:34
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 01:02   #2
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Решил попробовать эту технологию.
Скачал файл с сайта, скачал VNC, решил подключиться к одному из своих контролеров, чтобы залить в него прогу. И тут чудо дивное, которое ранее не наблюдалось. Лоджик версия 140. Не так давно в режиме поиска я видел не один контролер в сети...
Не удается прилепить видео( Если на словах, то тест связи с контролером по Эзернету есть, а поиск и диагностика результатов не дает, что бы это значило?
Вы в локальной сети или через vpn? Если это большая рабочая сеть и настроены адреса компьютеров и контроллеров по DHCP то итишники могли разделить сети но сохранить маршрутизацию между этими сетями. Скорее всего проверка связи происходит при помощи команды ping или что то похожее. А вот в окне поиска там уже по другому и нужно чтоб контроллер находился в той же сети что и контроллер. У меня например через VPN не видит в окне поиска а загрузка проектов проходит. Причина в том что в окне эзернет есть а VPN соединения нет. Будет время подыму VPN клиент на роутере и выдачу ip на комп из удаленной сети. И тогда в окне поиска всё будет видеть.

Последний раз редактировалось frost, 29.10.2020 в 01:18
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 01:13   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Решил попробовать эту технологию.
Скачал файл с сайта, скачал VNC, решил подключиться к одному из своих контролеров, чтобы залить в него прогу. И тут чудо дивное, которое ранее не наблюдалось. Лоджик версия 140. Не так давно в режиме поиска я видел не один контролер в сети...
Не удается прилепить видео( Если на словах, то тест связи с контролером по Эзернету есть, а поиск и диагностика результатов не дает, что бы это значило?
Разбирайтесь с фаерволом или роутером. Ping у вас разрешён, SSH заблокирован, UDP тоже. Просьба дальнейшие вопросы по наладке сети вынести в отдельную тему, эта тема для вопросов об VNC.

PS. Сразу несколько человек за пару недель с проблемами фаервола. Походу MS опять какую-то обнову, мешающую жить, выкатили...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 01:25   #4
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Разбирайтесь с фаерволом или роутером. Ping у вас разрешён, SSH заблокирован, UDP тоже. Просьба дальнейшие вопросы по наладке сети вынести в отдельную тему, эта тема для вопросов об VNC.

PS. Сразу несколько человек за пару недель с проблемами фаервола. Походу MS опять какую-то обнову, мешающую жить, выкатили...
Возможно. На втором ноуте 10 винда обновилась. И я опять полез сразу смотреть в защитник и брандмауэр че там включилось и отключать.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 08:59   #5
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Вы в локальной сети или через vpn? Если это большая рабочая сеть и настроены адреса компьютеров и контроллеров по DHCP то итишники могли разделить сети но сохранить маршрутизацию между этими сетями. Скорее всего проверка связи происходит при помощи команды ping или что то похожее. А вот в окне поиска там уже по другому и нужно чтоб контроллер находился в той же сети что и контроллер. У меня например через VPN не видит в окне поиска а загрузка проектов проходит. Причина в том что в окне эзернет есть а VPN соединения нет. Будет время подыму VPN клиент на роутере и выдачу ip на комп из удаленной сети. И тогда в окне поиска всё будет видеть.
Да,я в сети по vpn, и у нас большая рабочая сеть. Адреса прописаны в статическом режиме. Все пингуется и через лоджик контролер виден, не работает лишь функция "поиск и диагностика" в лоджике.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...

Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2020 в 10:33 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 09:24   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Да,я в сети по vpn, и у нас большая рабочая сеть. Адреса прописаны в статическом режиме. Все пингуется и через лоджик контролер виден, не работает лишь функция "поиск и диагностика" в лоджике.
Я же попросил...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 14:48   #7
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Разбирайтесь с фаерволом или роутером. Ping у вас разрешён, SSH заблокирован, UDP тоже. Просьба дальнейшие вопросы по наладке сети вынести в отдельную тему, эта тема для вопросов об VNC.

PS. Сразу несколько человек за пару недель с проблемами фаервола. Походу MS опять какую-то обнову, мешающую жить, выкатили...
SSH, UDP... Как с ними бороться
Вложения
Тип файла: rar Что бы это значило.rar (3.28 Мбайт, 22 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 15:17   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
SSH, UDP... Как с ними бороться
Смешное видео. Про батарею ноута особенно.
С запретом\проблемам UPD это к админам. Тем более когда Вы по VPN подключены.

По TCP контроллер виден. Накатить deb не проблема и без поиска.

Последний раз редактировалось ATS, 29.10.2020 в 15:30
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 15:30   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 350
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу справиться с сетью предприятия

здесь можно найти, какие порты должны быть открыты, в первом сообщении.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 15:40   #10
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
Talking Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Смешное видео. Про батарею ноута особенно.
С запретом\проблемам UPD это к админам. Тем более когда Вы по VPN подключены.

По TCP контроллер виден. Накатить deb не проблема и без поиска.
Подскажи как накатить, смешного мало: пепельницу вытряхнул, по колесу пинал - не едет


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 16:24   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Подскажи как накатить, смешного мало: пепельницу вытряхнул, по колесу пинал - не едет
1. Поиск не делаем (он только вводит тип и IP автоматом)
2. Давим Обновить ядро далее тип контроллера и вкладка DEB-пакет
3. Выбираем Ethernet вводим IP контроллера Логин/Пароль
4. Выбираем нужный deb файл
5. Давим Обновить ПО
ATS вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 29.10.2020, 17:10   #12
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу справиться с сетью предприятия

Спасибо, получилось!


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 17:38   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу справиться с сетью предприятия

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Спасибо, получилось!
Так должно было! Удачи.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 17:43   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу справиться с сетью предприятия

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Так должно было! Удачи.
Хорошо написано, утащу в статью


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 18:37   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу справиться с сетью предприятия

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хорошо написано, утащу в статью
УПС! Всегда считал поиск необязательной операцией.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2020, 19:08   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу справиться с сетью предприятия

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
УПС! Всегда считал поиск необязательной операцией.
Ясен красен, что это так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024