На нашем предприятии смонтировано 4 вентустановки с пультами управления на контроллерах segnetics pixel -2шт и smh4 -2шт. Пульты смонтировали на вентплощадке, а доступ к ней только с подъемника. В связи с этим стоит задача либо сделать дублирующие пульты снизу либо делать систему диспетчеризации и выводить все на комп в операторской.
Территориально нахожусь в Кургане. У меня вопрос такой- есть ли на форуме спецы, находящиеся в Уральском регионе, которые могут выполнить данную работу?
Либо дать рекомендации как это выполнить самим.
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 15:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции.

Цитата:
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
На нашем предприятии смонтировано 4 вентустановки с пультами управления на контроллерах segnetics pixel -2шт и smh4 -2шт.
Как я вам уже писал, для начала нужно понять, что внутри ваших контроллеров. Что за программы. Без этого проводить какие-либо работы - потеря времени и денег.

Если вас устроит работа фрилансера по удалёнке - я дам контакты. В принципе, эту работу можно выполнить удалённо, вам только протянуть кабель останется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 18:22   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

удалённо даже я бы взялся, но на объекте нужен аватар с серьёзной подготовкой.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2022, 18:59   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Опишите состав вентмашин.
Могу помочь. Я в Е-бурге
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 07:23   #5
AlexeyS
Новичок
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как я вам уже писал, для начала нужно понять, что внутри ваших контроллеров. Что за программы. Без этого проводить какие-либо работы - потеря времени и денег.

Если вас устроит работа фрилансера по удалёнке - я дам контакты. В принципе, эту работу можно выполнить удалённо, вам только протянуть кабель останется.
С вами переписывался мой коллега. Как понять, что внутри контроллеров, на что обратить внимание? Какие действия мне нужно произвести на начальном этапе? Чтобы это не была пустая трата времени и денег? Насколько я понял от коллеги, что если стоят стандартные программные блоки то легко делается дублирующий экран на Trim5, а если нет?


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Опишите состав вентмашин.
Могу помочь. Я в Е-бурге
Здесь можно скидывать фото в переписку?
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 10:30   #6
AlexeyS
Новичок
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Описание системы:
1. Приточная вентиляция с увлажнением:
Забор воздуха из помещения плюс подмес с улицы через заслонку с электроприводом, далее фильтр, датчики перепада давления, вентилятор с ЧП, увлажнитель с ванной и циркуляционным насосом далее выход в цех с датчиком температуры и влажности. Управление- контроллер pixel c модулем MR-0602.
2. Приточка с увлажнением аналогична 1.
3. Приточно-вытяжная вентиляция:
Вытяжная линия -контроль температуры на входе, вентилятор с ЧП, фильтр, заслонка 1- выброс на улицу, заслонка 2 - рециркуляция к приточке, контроль перепада давления.
Приточная линия - контроль температуры на входе, заслонка, фильтр, контроль перепада давления, вентилятор с частотником, контроль температуры. Контроллер SMH4 с модулем расширения.
4. Приточно-вытяжная вентиляция аналогично п.3.
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 10:35   #7
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Правильно я понял, что увлажнитель адиабатический?
Это готовый модуль в составе ПВУ? У него свои "мозги" есть или он полностью управляется ЩА установки, в состав которой он входит?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 10:40   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Описание системы:
1. Приточная вентиляция с увлажнением:
Забор воздуха из помещения плюс подмес с улицы через заслонку с электроприводом, далее фильтр, датчики перепада давления, вентилятор с ЧП, увлажнитель с ванной и циркуляционным насосом далее выход в цех с датчиком температуры и влажности. Управление- контроллер pixel c модулем MR-0602.
2. Приточка с увлажнением аналогична 1.
3. Приточно-вытяжная вентиляция:
Вытяжная линия -контроль температуры на входе, вентилятор с ЧП, фильтр, заслонка 1- выброс на улицу, заслонка 2 - рециркуляция к приточке, контроль перепада давления.
Приточная линия - контроль температуры на входе, заслонка, фильтр, контроль перепада давления, вентилятор с частотником, контроль температуры. Контроллер SMH4 с модулем расширения.
4. Приточно-вытяжная вентиляция аналогично п.3.
Нагревателей/охладителей нет что-ли?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 10:42   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции.

Цитата:
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Здесь можно скидывать фото в переписку?
Если планируете работать с этим человеком - пусть он вам скинет свои контакты, с ним и продолжайте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 11:28   #10
AlexeyS
Новичок
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Правильно я понял, что увлажнитель адиабатический?
Это готовый модуль в составе ПВУ? У него свои "мозги" есть или он полностью управляется ЩА установки, в состав которой он входит?
Он полностью управляется со ША установки, установка только приточная.
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 11:40   #11
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
Он полностью управляется со ША установки, установка только приточная.
В таком случае (90%) существующий проект (программа) индивидуальная под ваш объект, и по-быстрому накатить Автоскаду скорее всего не вариант. Если нет исходников проектов (или возможности их получить), то нужно будет все писать заново.

По моему мнение, вам нужно искать человека, который будет потенциально готов на основе существующих ЩА, вашего ТЗ писать все проекты заново.
А для этого нужно будет много дополнительной исходной информации по существующей системе, и очень желательно, чтобы она была актуальной.

P.S. Если есть возможность найти исходных исполнителей и договориться с ними, это будет наиболее правильный вариант.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 14:21   #12
AlexeyS
Новичок
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В таком случае (90%) существующий проект (программа) индивидуальная под ваш объект, и по-быстрому накатить Автоскаду скорее всего не вариант. Если нет исходников проектов (или возможности их получить), то нужно будет все писать заново.

По моему мнение, вам нужно искать человека, который будет потенциально готов на основе существующих ЩА, вашего ТЗ писать все проекты заново.
А для этого нужно будет много дополнительной исходной информации по существующей системе, и очень желательно, чтобы она была актуальной.

P.S. Если есть возможность найти исходных исполнителей и договориться с ними, это будет наиболее правильный вариант.
А у segnetics нет такого решения как просто дублирующий экран (на основе панельного контроллера, либо панели оператора?)
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 14:38   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
А у segnetics нет такого решения как просто дублирующий экран (на основе панельного контроллера, либо панели оператора?)
https://segnetics.com/ru/vnc


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 14:55   #14
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отличная вещь! Правда на матриксе подглючивает.

Цитата:
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
А у segnetics нет такого решения как просто дублирующий экран (на основе панельного контроллера, либо панели оператора?)
Это работает только на контроллерах с Линуксом. В вашем случае это SMH4. Для Пикселей не вариант.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 15:26   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
А у segnetics нет такого решения как просто дублирующий экран (на основе панельного контроллера, либо панели оператора?)
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1448 - если не использован графический режим, то экран показать можно. Управлять не получится без вмешательства в программы Пикселей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2022, 16:20   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Отличная вещь! Правда на матриксе подглючивает.
В чём выражаются глюки?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 09:48   #17
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В чём выражаются глюки?
Периодическое (довольно часто и поэтому напрягает) появление артефактов в виде больших разноцветных квадратов. Грешу на качество связи в первую очередь, но при тех же самых условиях на SMH4 такого нет. Поэтому мое мнение, что проблема в матриксе. Возможно vnc сильно грузит процессор и его ограничивают, дабы не завалить работу контроллера, но это не точно ;-)
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 10:19   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Периодическое (довольно часто и поэтому напрягает) появление артефактов в виде больших разноцветных квадратов. Грешу на качество связи в первую очередь, но при тех же самых условиях на SMH4 такого нет. Поэтому мое мнение, что проблема в матриксе. Возможно vnc сильно грузит процессор и его ограничивают, дабы не завалить работу контроллера, но это не точно ;-)
клиента на компе поменяйте и артефакты пропадут
с этим артефактов не было пока TightVNC


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 22.01.2022 в 10:45
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 12:54   #19
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
клиента на компе поменяйте и артефакты пропадут
с этим артефактов не было пока TightVNC
Надо будет попробовать. Пользуюсь клиентом от RealVNC. Вроде все устраивает.
Но все равно, почему при всех прочих равных условиях нет такого на SMH4...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 13:23   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Надо будет попробовать. Пользуюсь клиентом от RealVNC. Вроде все устраивает.
Но все равно, почему при всех прочих равных условиях нет такого на SMH4...
у меня RealVNC и на смш4 бывает покрывается пятнами.
видимо он более требователен к качеству связи


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 17:19   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Периодическое (довольно часто и поэтому напрягает) появление артефактов в виде больших разноцветных квадратов. Грешу на качество связи в первую очередь, но при тех же самых условиях на SMH4 такого нет. Поэтому мое мнение, что проблема в матриксе. Возможно vnc сильно грузит процессор и его ограничивают, дабы не завалить работу контроллера, но это не точно ;-)
Эзернет у 4 гораздо быстрее работает. Не нужно попугайничать за Юджином, особенно если не разбираетесь в технологии. Нагрузка от VNC прямо пропорциональна разрешению дисплея, т.е. на Матриксе самый разгруженный проц с точки зрения VNC.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 18:18   #22
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эзернет у 4 гораздо быстрее работает. Не нужно попугайничать за Юджином, особенно если не разбираетесь в технологии. Нагрузка от VNC прямо пропорциональна разрешению дисплея, т.е. на Матриксе самый разгруженный проц с точки зрения VNC.
Я лично высказал свое личное мнение основанное на своем личном практическом опыте использования вашего контроллера и вашей технологии. Кстати вопрос, в какой технологии я не разбираюсь и самое главное где я написал, что разбираюсь в какой-то технологии?
Если еще раз прочитаете мой пост, то наверняка заметите там слова: возможно и но это не точно.
На основании этого, считаю, что выразил свою мысль максимально корректно.

P.S. Я смотрю вас Юджин прямо зацепил... Спокойствие, только спокойствие.
И ваши "наезды" на меня не имеют под собой никакого основания.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 19:29   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эзернет у 4 гораздо быстрее работает. Не нужно попугайничать за Юджином, особенно если не разбираетесь в технологии. Нагрузка от VNC прямо пропорциональна разрешению дисплея, т.е. на Матриксе самый разгруженный проц с точки зрения VNC.
значит реалвнс более требователен к скорости обмена?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2022, 01:49   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
значит реалвнс более требователен к скорости обмена?
Нет, наверное контроль и коррекция ошибок хуже.


Добавлено через 11 минут


Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Если еще раз прочитаете мой пост, то наверняка заметите там слова: возможно и но это не точно.
На основании этого, считаю, что выразил свою мысль максимально корректно.
Возможно, вы по профессии пианист, поэтому вам ампутировали руку, но это не точно. Я сделал этот вывод на основании своего личного практического опыта.



Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
P.S. Я смотрю вас Юджин прямо зацепил... Спокойствие, только спокойствие.
И ваши "наезды" на меня не имеют под собой никакого основания.
Вы выразили свою мысль максимально некорректно - не зная исходных данных сделали предположение в утвердительном тоне. Кто-то это предположение прочтёт и подумает, что вы разбираетесь в том, что написали. Так и появляются слухи и домыслы. Как в моей фразе, что у вас точно одна рука, но вы возможно пианист.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 23.01.2022 в 02:04
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2022, 10:08   #25
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, наверное контроль и коррекция ошибок хуже.
прикольно, это в локалке, смш4


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 14.02.2022 в 11:51 Причина: Освобождение места под файлы для Льва)
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2022, 11:47   #26
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы выразили свою мысль максимально некорректно - не зная исходных данных сделали предположение в утвердительном тоне. Кто-то это предположение прочтёт и подумает, что вы разбираетесь в том, что написали. Так и появляются слухи и домыслы. Как в моей фразе, что у вас точно одна рука, но вы возможно пианист.
Останемся при своих, история нас рассудит, не вижу смысла обсуждать игру слов в вашем:

Нет, наверное контроль...

И моем:

Возможно vnc сильно...

Вы безусловно правы, потому что вы добрый, а добро как известно...

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эзернет у 4 гораздо быстрее работает.
Немного подробнее можете раскрыть вопрос, особенно если в матриксе установлен дополнительный модуль с двумя Ethernet - что будет со скоростью работы этих портов?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2022, 12:27   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Немного подробнее можете раскрыть вопрос, особенно если в матриксе установлен дополнительный модуль с двумя Ethernet - что будет со скоростью работы этих портов?
Эти порты не разделяют ресурсы друг с другом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2022, 16:08   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация системы вентиляции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нагрузка от VNC прямо пропорциональна разрешению дисплея
Не совсем так.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
прикольно, это в локалке, смш4
Вообще у всех VNC есть кучка настроек.
Tight по умолчанию использует свое сжатие (не факт что корректно поддерживается Сегнетиксом), а VNC Viewer -ZRLE. Да и по цветовой гамме могут быть отличия.


Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Нет, наверное контроль...

Возможно vnc сильно...
Это как разная трактовка х.йли-лайкли

Последний раз редактировалось ATS, 23.01.2022 в 16:31
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024