|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.09.2021, 15:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
Добрый день. Только начинаю свое знакомство с контроллерами Segnetics и начинают возникать вопросы, ответы на которые в справке и на форуме не нашел (может быть плохо искал) .
Суть проблемы: Имею на производстве контроллеры Pixel25 и SMH2010 и кучу исходных файлов с программами от прошлого инженера, версионность есть, но не факт, что она соответствует действительности. Мне нужно как то вычислить файл, который в данный момент загружен в контроллер и внести в него изменения. Как я понял, выгрузить программу из памяти контроллера не могу, а вот при загрузке в контроллер будет предупреждение о том, что версии различаются? Про кнопку "Отладка без загрузки" я читал, но ее у меня нет, есть только "Загрузить проект и подключиться для отладки". Экспериментировать и жать ее сыкотно, т.к. производство завязано на вентиляцию и в случае ее неработоспособности все встанет. |
22.09.2021, 16:12 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
Для SMH2010 вы сможете только загрузить и подключиться для отладки.
Для pixel25 вы можете попробовать подключиться без загрузки. Я бы это попробовал сделать либо из версии SMlogix 3.33, либо из той версии, которой загружали проект. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.09.2021, 16:30 | #3 | ||
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
Цитата:
Цитата:
|
||
22.09.2021, 16:37 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
О какой версии SMlogix говорим?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.09.2021, 08:14 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
На удаленном компьютере, через который подключаюсь к контроллерам установлен SMLogix 3.28.0146. На свой рабочий установил 3.33.0246.
Загрузку программ осуществляю, соответственно, через 3.28, но если старшая версия без каких-либо багов тоже сможет загружать в относительно старые контроллеры, то установлю на тот компьютер обновленную версию Logix. |
23.09.2021, 10:56 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
Версия 3.33 при подключении в отладке предупредит, если проекты отличаются и предоставит выбор - продолжить или отменить.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.09.2021, 22:00 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
Цитата:
Двойным кликом по файлу открываю проект. стараясь не дышать - нажимаю кнопку "закрыть" - выскакивает табличка "сохранить текущие изменения?" Какие изменения? !!! не зависимо от сохранил\ не сохранил последующее открытие\закрытие проекта опять предлагает сохранить. У меня уже паранойя на этом фоне развивается, какой проект является актуальным и соответствующим залитому в контроллер? |
|
01.10.2021, 08:00 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
Цитата:
|
|
01.10.2021, 10:25 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
Скачал последнюю, 263.
монопенисуально. |
01.10.2021, 11:12 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
Проект покажете?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.10.2021, 11:20 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
|
01.10.2021, 12:41 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сравнение версий загруженной и загружаемой программ
В 3.33 действительно окно вызывается, будет исправлено в 3.34, там нормально закрывается.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |