|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.04.2013, 16:45 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключить аналоговый выход к дискретному входу
Можно ли подключить аналоговый выход 0-10В контроллера Pixel 2511 (№1) к дискретному входу контроллера 2511 №2 (остальные входы Pixel №2 заняты под "сухие контакты")?
|
03.04.2013, 17:00 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу
Цитата:
Там же можно увидеть, что максимальное напряжение на на выходе равно 10 вольтам. Запаса совсем нет. Я бы не рекомендовал такую схему подключения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.04.2013, 17:46 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу
|
03.04.2013, 17:54 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу
Ничего не сгорит. По клеммам вопрос непонятен.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.04.2013, 18:09 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу
Кроме входа Д (на №2) который соединяется выходом 0-10В (на №1), нужно ли еще соединять какие-либо клеммы на контроллерах? Например, N или землю аналоговых выходов?
|
04.04.2013, 11:33 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу
Схему вашего шкафа покажете?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.04.2013, 15:46 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу
Набросал схемы, к сожалению на 1 лист не поместилось.
Выход 0-10В берется с модуля MR602, но не думаю, что это сильное отличие. |
04.04.2013, 17:12 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу
Цитата:
Второй провод в дискретную "землю", клемма EXT. Работать скорее всего не будет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.04.2013, 17:53 | #9 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу
Я так понимаю, джампер SW2 можно оставлять?
|
04.04.2013, 18:46 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу
От него ничего не зависит в этом подключении. При условии, что схемы даны правильные.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2013, 16:57 | #11 |
Новичок
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключить аналоговый выход к дискретному входу
Arsie, спасибо, всё отлично работает. И на 602, и на Pixel.
|