Угу. И потерять диспетчеризацию всего объекта (вместо пары ячеек), срочно гнать туда аварийную бригаду (вместо того, чтобы на следующий день спокойно отправить ремонтников) и т.д. и т.п.
Ну и, просто - рассчитывать на защиту 24-вольтового ИБП с расчетным временем резервирования 24 часа и 20-амперным выходом...
P.S.
Не АВОК, разумеется...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 11:02   #92
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Угу. И потерять диспетчеризацию всего объекта (вместо пары ячеек), срочно гнать туда аварийную бригаду (вместо того, чтобы на следующий день спокойно отправить ремонтников) и т.д. и т.п.
Ну и, просто - рассчитывать на защиту 24-вольтового ИБП с расчетным временем резервирования 24 часа и 20-амперным выходом...
P.S.
Не АВОК, разумеется...
На следующий день предохранитель с вероятностью 99% будет мёртв. И его, в отличии от стеклянного, даже проволочкой не заменить.

От замыкания нужно защищаться иначе. Но потом это "иначе" тоже приходится защищать от переполюсовок и подобного, что выливается в узел стоимостью долларов в 10-12. Как раз цена БП, положенного в ЗИП. Так не проще этот самый БП поставить на питание дискретов? Там, где это нужно, а не платить эти 10-12$ абсолютно в каждом шкафу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 20.02.2019 в 12:50
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 13:14   #93
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как раз цена БП, положенного в ЗИП. Так не проще этот самый БП поставить на питание дискретов? Там, где это нужно, а не платить эти 10-12$ абсолютно в каждом шкафу.
БП единый на систему. Резервированный и т.д. и т.п. (ибо нормативы никто не отменял). А ставить в каждой из 30 ячеек свой блок питания, да с резервом от химического источника на 24 часа - это особая форма извращения.
Ну и по лайфтайму - опыт показывает не ваши "на следующий день", а вполне приемлемые "продолжает работать больше 7 лет" (я давал ссылку на фитюльку, которая защищает). Хотя аварии с замыканиями случались с завидной регулярностью...
Позже перешел на китайские УСОшки по модбасу, благо у них БП для сухих контактов встроенный.

Но сейчас понравился FMR (благодаря каскадируемости) - и опять "возврат в прошлое", к навешиванию отдельных защитных фитюлин
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2019, 12:49   #94
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Но сейчас понравился FMR (благодаря каскадируемости) - и опять "возврат в прошлое", к навешиванию отдельных защитных фитюлин
Настоящий возврат в прошлое - это входы с внутренним побуждением, как в SMH2010 и как локальные входы SMH2/2Gi/4.

Но нет, никому не нравилось, что входы инверсны и совсем непонятно, как их использовать. Жертвой этого "непонятливого" из-за малограмотности меньшинства стало технически грамотное большинство.

Правильное питание входов стоит около 10-12$ на каждый модуль. Вполне достаточно, чтобы кому нужно поставили доп. блок питания, а те, кому не нужно, сэкономили деньги.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 23:15   #95
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Не нашел в документации описания modbus регистров FMR:
- System state (341002)
- System alarms (33004)


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 10:36   #96
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Не нашел в документации описания modbus регистров FMR:
- System state (341002)
- System alarms (33004)
Судя по их названиям, они в документации и не должны были быть вообще. Но я узнаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 09:10   #97
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Question Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

А что за шрифты использованы в FMR Configurator?
Под Виндой-7 совершенно нечитаемые (установлен стандартный набор шрифтов). То есть либо шрифт в самой программе масштабирован криво, либо использован какой-то экзотический, для которого подмена на стандартный работает некорректно
И - можно ли их заменить на один из базовых шрифтов Винды/Линукса хотя бы при обновлении программы?
Изображения
Тип файла: jpg FMR_Configurator.jpg (65.8 Кбайт, 74 просмотров)
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 10:48   #98
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
А что за шрифты использованы в FMR Configurator?
Под Виндой-7 совершенно нечитаемые (установлен стандартный набор шрифтов). То есть либо шрифт в самой программе масштабирован криво, либо использован какой-то экзотический, для которого подмена на стандартный работает некорректно
И - можно ли их заменить на один из базовых шрифтов Винды/Линукса хотя бы при обновлении программы?
У меня на Win7 всё читаемо, шрифты устанавливаются вместе с программой.

Но, думаю, дело не в шрифтах. Даже стандартный Arial в заголовках меню у вас ужасен. Похоже вам нужно отключить или получше настроить ClearType.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (62.8 Кбайт, 61 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 17:04   #99
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня на Win7 всё читаемо, шрифты устанавливаются вместе с программой.
Ни одного шрифта с конфигуратором не установлось. Да и вообще моветон в утилитарных программах использовать собственные шрифты..

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но, думаю, дело не в шрифтах. Даже стандартный Arial в заголовках меню у вас ужасен. Похоже вам нужно отключить или получше настроить ClearType.
1) Шрифт меню ужасен исключительно в вашей программе - во всех остальных он чёток и прекрасен.
2) Улучшайзер отключен вообще на момент делания скриншота. При включенном - получается вообще нечитаемая размазня с потерей частей букв (и это - только в ФМР-конфигураторе!!! десятки других пакетов отображают шрифты абсолютно корректно).

Я в первый момент вообще было подумал, что шрифт после растризации сжат по ширине или высоте, как будто окно уменьшено в Пайнте...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 17:18   #100
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Я в первый момент вообще было подумал, что шрифт после растризации сжат по ширине или высоте, как будто окно уменьшено в Пайнте...
Какое у вас разрешение монитора? Какой DPI? Какое установлено масштабирование?


PS. Собственный шрифт - это стандартный шрифт интерфейса Win7. Собственно, потому он у вас и не установился, что не нужна установка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.02.2019 в 17:35
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 17:39   #101
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какое у вас разрешение монитора? Какой DPI? Какое установлено масштабирование?
После 3-й переустановки встала нормально, шрифты как в остальных окнах.


UPD:
Два вопроса по FMR:
1) у них клеммники съемные или нет? Вроде внимательно прочитал доки, но так и не понял.
2) При использовании аналоговых входов в качестве дискретных - на них обязательно использовать внешний источник питания или достаточно замыкать их на "землю" аналоговых входов? В мануале в разных местах оба варианта - какой верный?
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 18:02   #102
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
После 3-й переустановки встала нормально, шрифты как в остальных окнах.
Что-то у вас не так. У меня с первого раза всё как надо установилось и на рабочем и на домашнем и на ноутбуке.


Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Два вопроса по FMR:
1) у них клеммники съемные или нет? Вроде внимательно прочитал доки, но так и не понял.
Ну как-то так. В оглавлении этот параграф есть.





Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
2) При использовании аналоговых входов в качестве дискретных - на них обязательно использовать внешний источник питания или достаточно замыкать их на "землю" аналоговых входов? В мануале в разных местах оба варианта - какой верный?
Попрошу вас конкретно указать те места, где вы смотрите мануал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 11:47   #103
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Ooops! И точно, картинка есть (даже в памяти отложилась!). Всё, низ-зя читать вагон документации в один день, получается каша
Арсений, а можно узнать марку клеммников - я все же буду менять их на клеммы с боковым поключением проводов?


Мануал смотрю на странице 32:
"состояние входа определяется уровнем поданного напряжения" По тексту можно предположить, что напряжение должно подаваться от внешнего источника.
И на странице 54:
"Значение 0 принимается в случае замыкания входа на землю, и 1 в случае размыкания входа (обрыва линии)" А здесь текст подразумевает, что вывод "подтянут" к питанию через резистор уже внутри модуля.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 14:42   #104
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Ooops! И точно, картинка есть (даже в памяти отложилась!). Всё, низ-зя читать вагон документации в один день, получается каша
Арсений, а можно узнать марку клеммников - я все же буду менять их на клеммы с боковым поключением проводов?




Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Мануал смотрю на странице 32:
"состояние входа определяется уровнем поданного напряжения" По тексту можно предположить, что напряжение должно подаваться от внешнего источника.
И на странице 54:
"Значение 0 принимается в случае замыкания входа на землю, и 1 в случае размыкания входа (обрыва линии)" А здесь текст подразумевает, что вывод "подтянут" к питанию через резистор уже внутри модуля.
Исходя из того, что стр 32 - это общее описание AIN, а стр 54 - конкретное описание для конкретного режима AIN, то выбор источника информации очевиден. Это страница 54.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 21:49   #105
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Question Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Вопросы по Pixel-2.
1) Будет ли он поддерживать мульти-слейв по Modbus/TCP (т.е. можно ли будет до него "достучаться" с нескольких мастеров)?
2) Будет ли возможность соединяться с ним средствами SM-Connect (основной канал - LAN/Ethernet, резервный - 3G-модем)?
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 01:05   #106
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Вопросы по FMR-2222 (32 DIN)
1) Можно пояснить назначение перечисленных регистров (см. вложение)?
2) Есть ли возможность вычитать сразу 8 или 16 входов как один регистр Modbus (где каждому входу соответствует свой бит)?
Изображения
Тип файла: jpg FMR-2222 register.jpg (38.4 Кбайт, 43 просмотров)
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 07:38   #107
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Вопросы по Pixel-2.
...
Вы так спрашиваете, как будто думаете, что он вот-вот появится...
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 10:07   #108
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Вы так спрашиваете, как будто думаете, что он вот-вот появится...
По принципу "обещанного три года ждут" - появляться ему по осени 2019 года.

А мне нужно решить, можно ориентироваться на него, или еще нет - для системы (не АВОК), которая пойдет в изготовление в 2020-2022 годах (ага, а госэкспертиза проектов уже в этом месяце). По MRL - я всё же их включил (т.к. если что - то 2 шт. MRL-2200 можно заменить на FMR-2222 в каскадном включении)... Но у Пикселя-2 критичны вот эти два момента, а прямой заменой для него только панельные варианты (что не фонтан в динреечно-пластроновых щитах)...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 11:52   #109
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Вопросы по Pixel-2.
1) Будет ли он поддерживать мульти-слейв по Modbus/TCP (т.е. можно ли будет до него "достучаться" с нескольких мастеров)?
2) Будет ли возможность соединяться с ним средствами SM-Connect (основной канал - LAN/Ethernet, резервный - 3G-модем)?
Первое точно да, второе наверное будет только в Матриксе. В понедельник мы на выставке покажем Матриксы, поэтому можно будет рассказать чуть больше.


Добавлено через 54 секунды

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
По принципу "обещанного три года ждут" - появляться ему по осени 2019 года.

А мне нужно решить, можно ориентироваться на него, или еще нет - для системы (не АВОК), которая пойдет в изготовление в 2020-2022 годах (ага, а госэкспертиза проектов уже в этом месяце). По MRL - я всё же их включил (т.к. если что - то 2 шт. MRL-2200 можно заменить на FMR-2222 в каскадном включении)... Но у Пикселя-2 критичны вот эти два момента, а прямой заменой для него только панельные варианты (что не фонтан в динреечно-пластроновых щитах)...
Матрикс первым выйдет. Корпуса и набор i/o с Пикселем-2 идентичны.


Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Вопросы по FMR-2222 (32 DIN)
1) Можно пояснить назначение перечисленных регистров (см. вложение)?
2) Есть ли возможность вычитать сразу 8 или 16 входов как один регистр Modbus (где каждому входу соответствует свой бит)?
1) Думаю, для 32-динового регистры аварий аналоговой части неактуальны. Что по системным авариям, то достаточно эту переменную сравнить с нулём, чтобы узнать, всё в порядке или нет.


2) DIN читаются групповым чтением, поэтому в сети это выглядит, как передача 1-2 или 4 байтов. Смотря сколько входов читаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 12:45   #110
sergo-spb
Новичок
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: СПб
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Выставка в Москве?
https://climatexpo.ru/member/segnetics/news/33662565/
sergo-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 13:01   #111
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Exclamation Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В понедельник мы на выставке покажем Матриксы, поэтому можно будет рассказать чуть больше.
Ой, это не "Мир климата" ли в Москве?
Лишних пригласительных, случаем, не осталось?


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Матрикс первым выйдет. Корпуса и набор i/o с Пикселем-2 идентичны
Опаньки! Я правильно понял, что с точки зрения пользователя готовой системы - основная разница со вторым пикселем будет в линуксизации Матрикса? Жду с нетерпением!


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
DIN читаются групповым чтением, поэтому в сети это выглядит, как передача 1-2 или 4 байтов. Смотря сколько входов читаете.
Таки существенная разница, если входов 268 (67 аппаратов по 4 сигнала, собранные в 3 группы FMR+n*MRL). Шина будет занята по меньшей мере вчетверо меньше времени (а если из-за помех придется зажимать скорость обмена до 9600 - то вообще жеееесть получится).
Всё же основной плюс FMRов - в их расширяемости до сотен входов без занимания адреса Modbus (и тут возможность компактной вычитки, кроме уменьшение времени обмена, даёт еще один плюс - она позволяет удешевить Скаду, т.к. использует меньше переменных).
Буду очень признателен, есть оставите своим программистам задачу чтения DIN как маски состояния (16 входов одним регистром).
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 13:08   #112
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Ой, это не "Мир климата" ли в Москве?
Лишних пригласительных, случаем, не осталось?

В группах наших в соцсетях вроде ссылки есть на пригласительные.


Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Опаньки! Я правильно понял, что с точки зрения пользователя готовой системы - основная разница со вторым пикселем будет в линуксизации Матрикса? Жду с нетерпением!
Разные платформы, периферия одинаковая.



Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Буду очень признателен, есть оставите своим программистам задачу чтения DIN как маски состояния (16 входов одним регистром).
Повторю ещё раз: с точки зрения modbus нет разницы (побайтно) передать 16 статусов или один 16-разрядный регистр.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 13:30   #113
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В группах наших в соцсетях вроде ссылки есть на пригласительные.
Упс... Загляну (не привык на соцсети ориентироваться - даже в голову не пришло).

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Повторю ещё раз: с точки зрения modbus нет разницы (побайтно) передать 16 статусов или один 16-разрядный регистр.
С точки зрения физического уровня - разница есть. И заключается она во времени, на которое шина становится недоступной для других устройств (что при большом числе опрашиваемых входов может быть критично):
Вычитать условные 16 входов порегистрово - это 21 байт. Вычитать их же как маску состояния - это 6 байт. Разница во времени занятия шины - более чем трехкратная.
Вычитать условные 100 входов порегистрово - это 105 байт. Вычитать их же как маски состояния - всего 12 байт. Разница во времени занятия шины - почти девятикратная.

Ну и второй случай, когда это может понадобиться - мониторинг средствами SCADA:
Условные 500 входов порегистрово - это 500 переменных.
Условные 500 входов масками состояния - всего 32 переменных.
Когда речь идет о крупных установках (скорее всего, не АВОК) - стоимость готового решения может различаться в несколько раз.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 14:00   #114
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
С точки зрения физического уровня - разница есть.
Ещё раз и по складам: разницы нет даже по-байт-но. Те расчёты, что вы делаете, не соответствуют действительности.

Нет разницы и всё тут.


Вот по количеству точек скады да, разница есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.03.2019 в 14:44
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 13:09   #115
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет разницы и всё тут.
Вот если б сразу написали в ответе то, что сказали на выставке - вопросов бы не возникло.
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 10:40   #116
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Вот если б сразу написали в ответе то, что сказали на выставке - вопросов бы не возникло.
Ну так и на выставке вы это не с первого раза поняли и спорили что-то насчёт овена


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2019, 18:08   #117
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Планируется ли у вас создавать модули с транзисторными выходами?
Ведь их можно будет уже внедрять в промышленные машины. Транзистор же более надежен в плане частых переключений, да и ресурс по боле будет нежели чем у реле... И при коммутации малых токов, контакты реле начинают "засираться"...
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 19:07   #118
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Планируется ли у вас создавать модули с транзисторными выходами?
Хых!
Я уж сколько раз просил модификацию DI со встроенным питанием для сухих контактов - фигу...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 11:02   #119
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Планируется ли у вас создавать модули с транзисторными выходами?
Ведь их можно будет уже внедрять в промышленные машины. Транзистор же более надежен в плане частых переключений, да и ресурс по боле будет нежели чем у реле... И при коммутации малых токов, контакты реле начинают "засираться"...
Даже если вам ответят что планируется, то между ответом и появлением может много лет пройти. Pixel II например уже несколько лет находится в стадиях "скоро" и "вот-вот".
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 11:04   #120
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 661 раз(а) в 605 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы о Pixel II и FMR

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Планируется ли у вас создавать модули с транзисторными выходами?
Ведь их можно будет уже внедрять в промышленные машины. Транзистор же более надежен в плане частых переключений, да и ресурс по боле будет нежели чем у реле... И при коммутации малых токов, контакты реле начинают "засираться"...
Кстати, полностью "полупроводниковый" модуль у нас уже был. Снят с производства, т.к. за 5 лет было продано то ли 30, то ли 40 штук.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024