Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.10.2015, 17:31   #1
Dmti
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel->Modbus->ТРМ138

Добрый день. Опишу задачу. У нас есть 6 насосов, управляет ими Pixel 1502, находится он в диспетчерской. Ещё есть 7 емкостей на складе, уровень в них показывает ТРМ138, он тоже на складе. Вот и приходится операторам ходить на склад, чтобы контролировать уровень. Напрашивается решение - вывести сигнализацию уровня в диспетчерскую. Решения два:
1.Простое, но не грамотное. Использовать реле ТРМ138 и световую сигнализацию о переполнении и опустошении емкостей с кучей проводов, а информации - минимум.
2.Посложнее: кинуть витую пару на SR-485 и показывать уровень на экране Pixel.

SMLogix использовал, но никогда не использовал порт. Поэтому прошу помощи составить карту памяти для ТРМ138. Информацию беру с сайта овен http://www.owen.ru/uploads/rie_trm138_899.pdf

и адреса регистров смотрю на ОПС-сервере фирмы insat.ru по адресу http://www.insat.ru/products/Univers...x_projects.zip

Непонятно, какие регистры смотреть. И сильно смущает перестановка бит.
Спасибо.
Dmti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 16:11   #2
Dmti
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Lightbulb Ответ: Pixel->Modbus->ТРМ138

Спасибо разобрался вопрос отпал.
Dmti вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024