Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.02.2018, 10:51   #1
sarrier
Новичок
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Два водяных калорифера.

Здраствуйте.
Какой будет алгоритм работы при наличии двух контуров нагрева ВК.
Если мощности первого хватает, то первый регулирует, а второй отключен.
Если не хватает, то клапан первого контура открыт на 100%, а второй в режиме регулирования?
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 11:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Два водяных калорифера.

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Какой будет алгоритм работы при наличии двух контуров нагрева ВК.
Если мощности первого хватает, то первый регулирует, а второй отключен.
Если не хватает, то клапан первого контура открыт на 100%, а второй в режиме регулирования?
Именно так.

И поверх этого ограничения, наложенные требованиями к обратной воде каждого калорифера по отдельности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024