Датчик давления
Добрый день!
Имеется SMH2010C (все аналоговые входы 0...10В), имеется датчик давления (4...20мА). В руководстве по контроллеру есть информация о том, как из любого аналогового входа сделать вход 4...20мА (картинка1), в руководстве к датчику есть картинка по поключению (картинка2). Не могли бы понаглядней пояснить как правильно подключить датчик?(по возможности в картинках). А то боюсь испортить что-то. Питание у датчика и контроллера 24VDC. Заранее спасибо. |
14.10.2014, 15:30 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Цитата:
Плюс датчика к плюсу питания, минус датчика к аналоговому входу. Резистор от аналогового входа к клемме 2 или 4. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.10.2014, 15:32 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
|
14.10.2014, 16:42 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Если для датчика отдельный источник питания, то минусы обоих источников соедините между собой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2015, 17:49 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Здравствуйте чтобы не создавать отдельную тему решил написать сюда, есть датчик давления ОВЕН ПД100 4-20 мА подскажите как его правильно подключить.
И сразу попутный вопрос, когда с датчиков температуры, давление снимаются показания их надо переводить в понятный вид (TermoSensor_C_v1-9.msl) для дальнейших обработок, как правильно? |
26.01.2015, 18:00 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Цитата:
Гугл: токовая петля. Либо проще: двупроводное включение токового датчика. Да, всё верно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.01.2015, 18:47 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
А как по двухпроводном включение подключить?
|
26.01.2015, 20:06 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
А вам какое предложили??? |
26.01.2015, 20:18 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Извиняюсь, уже разобрался.
|
27.01.2015, 06:45 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
08.02.2015, 17:46 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Цитата:
|
|
09.02.2015, 00:18 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Цитата:
|
|
14.06.2018, 17:24 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
У меня получилась такая схема подключения датчика давления (4...20мА) вместо датчика температуры. Может кому будет полезна. Так как в инструкции не совсем доступно нарисовано.
Arsie: уточняю, что представленная схема актуальна для SMH2010 с цифрой 1, 3 и 4 в начале 4х-значного кода модификации. Т.е. для SMH2010-1xxx, SMH2010-3xxx и SMH2010-4xxx. Для модификации "2" добавочный резистор R1 не нужен, для модификации "7" резистор R1 должен быть сопротивлением 470 ом. Последний раз редактировалось Arsie, 14.06.2018 в 17:38 |
14.06.2018, 17:36 | #14 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Датчик давления
Но ведь в инструкции то же самое нарисовано...
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
14.06.2018, 18:30 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Подскажите, пожалуйста: Может ли выйти со строя контроллер, если оборвется провод от датчика давления (при подключении согласно приложенной ранее схеме). А то у нас все нормально работало, но через время при отладке на стенде контроллер потух.
|
14.06.2018, 18:45 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Если оборвётся - нет. А вот если дребезжит и у датчика нет ограничения тока запуска (у дешманских так), то через некоторое время может спалить вход. А если ток не просто не ограничивается, но и ещё не демпфирован, то даже дырку в контроллере получить можно со временем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.06.2018, 00:03 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Цитата:
Поэтому неплохо поставить в схемку резистор последовательно с датчиком порядка 390 - 510 ом с любым допуском. Ну а шунтик должен быть не более 1%. Маломощными тоже лучше не увлекаться. Ну и в макросе датчика паразитный измерительный ток учитывать придется. |
|
15.06.2018, 11:02 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Посмотрите на название раздела. И да, "диоды" там есть.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.06.2018, 00:55 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
|
18.06.2018, 11:45 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.06.2018, 00:11 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Ну в схеме Пикселя наличие барьера Шоттки мало что дает - обычная диодная схема ограничения. А в схеме 2010 вижу стоит супрессор.
И дырку гораздо больше шансов получить в контроллере с токовыми входами. При козюле датчика. Именно из-за шунта. Кстати, поясни тогда многозначительную фразу о демпфировании. При КЗ особенно. |
19.06.2018, 01:21 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.08.2023, 11:08 | #23 |
Новичок
Регистрация: Aug 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
|
30.08.2023, 11:19 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Датчик давления
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |