По умолчанию управление релейным приводом

Для регулирования температуры в итп запроектирован привод с релейным управление AMV20 Данфос
Какой Пиксель/модуль расширения лучше применить для регулирования этого привода- с выходом реле или выходом симистор ?
с итп сталкиваться еще не приходилось. так что просьба сильно не пинать.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 18:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Для регулирования температуры в итп запроектирован привод с релейным управление AMV20 Данфос
Какой Пиксель/модуль расширения лучше применить для регулирования этого привода- с выходом реле или выходом симистор ?
с итп сталкиваться еще не приходилось. так что просьба сильно не пинать.
У Пикселя всегда два реле и один выход на выбор симистор или транзистор.

Ответ на ваш вопрос: Пиксель годится только как релейное управление.

Если говорить о модуле, то используйте MR061, там шесть симисторов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 18:46   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

Симисторы больше нравятся, только есть вопрос: симисторы модуля расширения потащат электропривод ? в смысле мин тока нагрузки .
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 19:12   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Симисторы больше нравятся, только есть вопрос: симисторы модуля расширения потащат электропривод ? в смысле мин тока нагрузки .
Не знаю, нужно мануал на привод смотреть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 19:27   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

Симистор Пикселя с мелкими промежуточными реле не очень дружит, привод похоже то же самое будет. А как народ вообще такими приводами управляет ?
..............
Посмотрел мануал на привод AMV20 , потребляемая мощность 1,15 ВА
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 19:32   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Симистор Пикселя с мелкими промежуточными реле не очень дружит, привод похоже то же самое будет. А как народ вообще такими приводами управляет ?
Кто-то релюхами, кто-то опторелюхами. Второе надёжнее. Первое при должной настройке регулятора тоже ничего так.



Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Посмотрел мануал на привод AMV20 , потребляемая мощность 1,15 ВА
230В или 24В?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 19:33   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

230В
.......
заменяю привод ЕCL на Пиксель
..........
Оптореле в смысле , типа МОС30ХХ ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 19:37   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
230В
.......
заменяю привод ЕCL на Пиксель
Да, ток маловат.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 19:40   #9
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

А еще вопрос.
Пиксель 2511 с модулем расширения потянет один контур отопления и два циркуляционных насоса ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 19:45   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
А еще вопрос.
Пиксель 2511 с модулем расширения потянет один контур отопления и два циркуляционных насоса ?
Да.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 19:49   #11
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

Пасиб
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 22:50   #12
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

Дошло до меня как до утки. Сигналы взять с аналоговых выходов и через оптореле управлять приводом.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 08:27   #13
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

Может кто нибудь знает . какие оптопары или симисторы стоят на выходе ECL210/310
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 11:11   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Может кто нибудь знает . какие оптопары или симисторы стоят на выходе ECL210/310
Гугл говорит мне, что там вообще релюхи механические. Что на самом деле - не знаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 18:05   #15
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Судя по фото симисторы стоят .

Нашел крупное фото. Вопрос закрыт.

T4 0580 (T405-800B-TR)
Максимальный удерживающий ток 10mA
Изображения
Тип файла: jpg 1742_p60317174213_2.jpg (94.0 Кбайт, 99 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 13.07.2017 в 19:16
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 17:18   #16
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: управление релейным приводом

В общем так.
Провел испытания использовав Пиксель 2511, взяв сигнал управления с AO0, AO1 и подал на ТТР.
Нормально работает обычная твердотелка MD0544ZD3, проверял работу с HD2544ZD3, тоже работает.
Испытывалось с приводом Данфосс AMV10, измеренный потребляемый ток привода 10мА (без клапана). Uпит. привода 220 VAC
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024