Работа ступеней электрокалорифера (решено)
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, по управлению...
Имеется 2 ступени электрокалорифера, первая управляется контактором+твердотельные реле, вторая просто контактором. В макросе в созаданном конструктором проекте используются две ступени, а куда и как подключать твердотелки не совсем понятно...Хочу понять как это логически все должно работать, контактор первой ступени включен постоянно в режиме зима, по какому принципу тогда работают твердотелки...И на выход дискретный макроса первой ступени мы садим контактор или твердотелки... Со второй ступенью понятно, подключается когда не хватает мощности первой ступени. |
26.03.2017, 18:25 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Работа ступеней электрокалорифера
ТТР подключается на первую ступень (выход "bit0/Ст1")
Контактор второй ступени - на вторую ступень (выход "bit1/Ст2"). При этом на входе "Настройка" макроса должно быть установлено значение "2". Ну и вход "Ступеней" тоже = 2. ТТР будет работать в ШИМ режиме. Период можно установить внутри макроса (у вложенного основной макрос макроса будет вход "Период ШИМ, сек", по-умолчанию установлено 4 сек.). Более подробно (с иллюстрациями) работа макроса ТЭНа описана в шаблонах инструкций, которые идут вместе с Конструктором HVAC. |
27.03.2017, 12:22 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа ступеней электрокалорифера
|
27.03.2017, 12:24 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Работа ступеней электрокалорифера
Зависит от того, от чего он запитан. Контактор нужен на тот случай, если ТТР пробито и вент.установка останавливается - чтобы тэны не сгорели. В таком случае, его запитывают от выхода на вентилятор. Всё зависит от схемы, которая применена у вас.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.03.2017, 12:26 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Работа ступеней электрокалорифера
Я б еще питание этого контактора через термостат тэна пропустил.
|
27.03.2017, 12:37 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа ступеней электрокалорифера
|
27.03.2017, 12:38 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа ступеней электрокалорифера
|
27.03.2017, 13:17 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Работа ступеней электрокалорифера
__________________ RTFM |
27.03.2017, 15:31 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Работа ступеней электрокалорифера
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.03.2017, 22:03 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Работа ступеней электрокалорифера
__________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 09.11.2022 в 18:10 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
27.03.2017, 23:56 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Работа ступеней электрокалорифера
Я бы сделал отслеживание состояния автоматов, через которые запитываются ступени ТЭНов, и реконфигурацию макроса при отключении ступеней.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено) | Shogun | SMConstructor (теплопункты) | 5 | 28.01.2020 14:48 |
Работа насосов СО в режиме Лето (решено) | esi | SMConstructor (теплопункты) | 7 | 17.12.2019 18:35 |