Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.03.2017, 14:12   #1
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ошибка загрузки проекта (решено)

При загрузке проекта в SMH2G через COM2 выдаётся сообщение "Ошибка загрузки проекта". Проверка связи - OK. Через COM1 грузится прекрасно.
SMLogix 3.27.0499
WIN8.1 x64
Вот лог, там с начала загружаю через COM1 (COM3 компа) - грузится, потом в Параметрах связи меняю на COM2 (COM2 компа) и облом. Скорости всякие ставил, совместимость с WIN7 делал - не помогает.
Вложения
Тип файла: txt sm_server.txt (5.3 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: txt logix.txt (3.8 Кбайт, 17 просмотров)
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 11:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
При загрузке проекта в SMH2G через COM2 выдаётся сообщение "Ошибка загрузки проекта". Проверка связи - OK. Через COM1 грузится прекрасно.
SMLogix 3.27.0499
WIN8.1 x64
Вот лог, там с начала загружаю через COM1 (COM3 компа) - грузится, потом в Параметрах связи меняю на COM2 (COM2 компа) и облом. Скорости всякие ставил, совместимость с WIN7 делал - не помогает.
Связь плохая. Лоджик получил искажённый помехами ответ от контроллера.

То ли шнур, то ли питание, то ли разъёмы, то ли сам конвертер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 16:46   #3
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Связь плохая. Лоджик получил искажённый помехами ответ от контроллера.

То ли шнур, то ли питание, то ли разъёмы, то ли сам конвертер.
Кабель от конвертора до SMH заменил. Питание такое же как и при связи по COM1. Остаётся разъём в SMH, конвертер и и глюки ПО.

Думаю дело в ПО. Потому что:
1. Проверку связи проходит.
2. Свойства читаются и пишутся без проблем.
3. Сообщение об ошибке выдаётся всегда в одном месте - в момент начала заливки. При плохой связи обычно сбой скачет по времени.
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 16:51   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Приложите, пожалуйста, ваш проект и укажите версию лоджика, которой загружаете. А ещё версию ПО контроллера и серийник тоже не будут лишними.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 18:49   #5
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Приложите, пожалуйста, ваш проект и укажите версию лоджика, которой загружаете. А ещё версию ПО контроллера и серийник тоже не будут лишними.
Внезапно сбой стал происходить рандомно.
Подключил через виртуальную машину c win 7 старый конвертер Gembird на PL2303HXA - всё залилось, подключил через нее же новый проблемный Orient на PL2303HXD - тоже ошибка связи. Даже на скорости 4800. Пойду менять конвертер.
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 21:41   #6
PA3JlUBHOE
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта (решено)

Замена конвертера решила проблему.
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе