Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.04.2020, 14:34   #1
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Двухпроводное термосопротивление

Возможно ли подключение двухпроводного термосопротивления PT1000? И будет ли с этим работать макрос TermoSensor?

Если да, то можете подсказать по схеме подключения
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 14:45   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Двухпроводное термосопротивление

https://segnetics.com/smh_2010

на вкладке "модификации" написано, что возможно, остается определить вашу модель. А рядом есть кнопка "Руководство", в нем можно найти схему подключения. В нем же можно расшифровать модель.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.04.2020, 14:54   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Двухпроводное термосопротивление

Можно, если только модификация контроллера не С2010С-2ХХХ-001-Х или С2010С-7ХХХ-001-Х - у них аналоговые входы только 4-20 мА или 0-10 В.

Но между AINx и CURx перемычку поставить надо.

На рисунке второй датчик подключен по 2-проводной схеме.
Изображения
Тип файла: png двупроводное.png (18.5 Кбайт, 52 просмотров)
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 08.04.2020, 14:56   #4
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Двухпроводное термосопротивление

Спасибо за ответ Младшому
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024