|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.10.2019, 19:39 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Снова о видимости SMlogix & SMH2010 (нет проблемы)
Доброго времени суток!
Из старых запасов SMH2010 1221-01-5 до последнего работал на объекте,после смены оборудования не захотел видиться лоджиком Обновил прошивочку Kernel of SMLogix. 02.246.000.E (c) Segnetics 2006 tick = 99.94mS По прежнему связи нет Прошивал с помощью USBASP SinaProg.Пробывал Khazama и AVRDUDE EEPROM стирал,предохранители не менял.С батарейкой и без. НЕТ связи!!! В чем может быть проблема???Подскажите плизз Уважаемые ГУРУ! |
15.10.2019, 10:44 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Снова о видимости SMlogix & SMH2010
Цитата:
При стирании еепрома контроллер встаёт на адрес 0, скорость 115200. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.10.2019, 09:18 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Снова о видимости SMlogix & SMH2010(решено)
Проблема решилась весьма банальным способом.
Дело было в том что пришлось поменять полярность от преобразователя usb-rs485. То есть полярность сигналов отличная от Pixel ( в моем случае) Спасибо! |