13.03.2016, 14:06 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
чуйка по rs485
Наблюдаю некоторую закономерность в нежелании контроллеров Segnetics (SMH2Gi, TRIM5) поддерживать крепкую дружественную связь по RS485 с приводами Emerson (commanderSK, unidriveSP, unidriveM701). Проблема не зависит от скорости соединения. И решается отключением терминатора на контроллере.
Можно ли её ещё как-то порешать? |
14.03.2016, 09:32 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: чуйка по rs485
Цитата:
После этого будет понятно, что является причиной проблем и как этих проблем избежать. Профильная статья: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=329 PS. В вашем случае явно виной рассогласование линии связи. Терминатор это рассогласование увеличивает, значит, возможно, вы применяете слишком неподходящий кабель. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|