|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.08.2020, 12:12 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Режим ЗИМА\ЛЕТО
Доброго времени суток. Простите чайника за глупые вопросы.
Сама переход я сделал. Но мне необходимо присвоить значение на аналоговый выход, когда система перешла в режим ЗИМА. Как это можно осуществить? При этом, когда сигнал пропадет, необходимо что б выход был равен выходу из PID регулятора |
28.08.2020, 12:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.08.2020, 12:22 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО
|
28.08.2020, 12:28 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО
Мультиплексор по вашему сигналу Зима/Лето будет переключать свои входы. На один вход подадите регулятор, на второй что угодно.
Задачей свой поделитесь или будем разбирать её когда калорифер рванёт? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.08.2020, 12:31 | #5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО
Тут нет калорифера, управление заслонками. Необходимо, что бы в зимний период заслонки не регулировались, а были постоянно закрыты в автоматическом режиме, в ручном открытие на 100% и не важно зима сейчас или лето.
|
31.08.2020, 11:35 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО
Эту задачу и решит мультиплексор, а более полной картиной можете поделиться? Почему такие режимы нужны?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.09.2020, 13:20 | #7 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО
В помещении стоит компрессор, на отводе теплого воздуха стоит воздуховод, на нем два клапана с приводами. Так же в стене поставлен так же клапан. Нужно регулировать температуру помещения этими клапанами. А режим ЗИМА/ЛЕТО для определения приоритета открытия. Так же нужен ручной режим, что бы оператор просто открыл улицу на 100%.
|
01.09.2020, 15:35 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
01.09.2020, 18:31 | #9 |
Новичок
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО
|