Добрый день.
Есть у меня желание построить работу итп своего дома на Segnetics smh2g и МС020.
1. Скажите не умея никакого опыта в программировании плк как сложно будет новичку сделать такой алгоритм работы?
2. Если заплатить за написание программы специалисту, сколько такая работа может стоить?


Описываю схему:
1. твердотопливный котел с встроенным блоком тэн. (ТТК)
2. смесительный клапан нажимного действия и термоголовка с капеляром.
3. капеляр термоголовки.
4. циркуляционный насос
5. циркуляционный насос
6. датчик подачи
7. датчик температуры воздуха
8. теплоакумулятор
9. потребитель тепловой энергии.

Немного опишу "хотелки".

Режимы меню:
1. Автоматический
2. Ручной
3. Не дома
4. Отключено
5. Настройка

Логика режимов работы:

Автоматический.
Включается блок тэн ТТК (1)
Включается насос (5)
При достижении температуры уставки 1 датчиком (6), включается насос (4)
При достижении температуры уставки 2 датчиком (6), выключается блок тэн ТТК (1)
При достижении уставки 3 датчиком (7) отключается насос (5)
При достижении датчиком (6) тепмературы 90 градусов, производится аварийное включение насоса (5) даже если он отключен сигналом от датчика (7)
При снижении температуры датчиком (6) ниже 80 градусов, отключается аварийное включение насоса (5), возвращаясь в текущий режим работы.

Ручной.
Включение блока тэн ТТК (1) происходит с кнопочного поста кнопкой ТЭН ВКЛ
Выключение блока тэн ТТК (1) происходит с кнопочного поста кнопкой ТЭН ВЫКЛ.
Регулирование включения и выключения блока тэн ТТК (1) происходит при помощи датчика (7) уставки 3,
При достижении датчиком (6) температуры 90 градусов, происходит аварийное отключение тэн ТТК (1) и обратно включается при снижении температуры датчиком (6) до 85 градусов, при условии нажатой кнопки на кнопочном посту ТЭН ВКЛ
Включение насоса (4) происходит с кнопочного поста кнопкой НАСОС 1 ВКЛ.
Выключение насоса (4) происходит с кнопочного поста кнопкой НАСОС 1 ВЫКЛ.
Включение насоса (5) происходит с кнопочного поста кнопкой НАСОС 2 ВКЛ.
Выключение насоса (5) происходит с кнопочного поста кнопкой НАСОС 2 ВЫКЛ.
При достижении датчиком (6) температуры 90 градусов, происходит аварийное включение насоса (4) и (5) и обратно выключается при снижении температуры датчиком (6) до 85 градусов, при условии нажатой кнопки на кнопочном посту НАСОС 1 ВЫКЛ и НАСОС 2 ВЫКЛ

Не дома.
Включается блок тэн ТТК (1)
Включается насос (4)
Включается насос (5)
Регулирование включения и выключения блока тэн ТТК (1) происходит при помощи датчика (6) уставки 4
При достижении датчиком (6) температуры 90 градусов, происходит аварийное отключение тэн ТТК (1) и обратно включается при снижении температуры датчиком (6) до 85 градусов

Отключено.
Блок тэн ТТК (1) отключен
Насос (4) отключен
Насос (5) отключен
При достижении датчиком (6) 90 градусов, происходит аварийное включение насоса (4) и (5) и обратно выключается при снижении температуры датчиком (6) до уставки 1

Настройка.
уставка 1 - рабочая температура теплоносителя
уставка 2 - температура отключения стартового разогрева (нельзя сделать ниже уставки 1)
уставка 3 - температура воздуха в помещении (от 15 до 35)
уставка 4 - дежурная температура теплоносителя (от 5 до 75)

на главном экране
показываются текущая температура воздуха, температура подачи теплоносителя.
выбранный режим работы

нажатием кнопки меню
входим в меню выбора режимов
1. Автоматический
2. Ручной
3. Не дома
4. Отключено
5. Настройка
6. Назад

кнопками 1 2 3 4 5 6 переключаем курсор на соответствующую строку
кнопками вверх, вниз перемещаемся по строкам меню последовательно
кнопкой ENTER и F2 включаем режимы
1. Автоматический
2. Ручной
3. Не дома
4. Отключено
в подменю пункт 5. Настройка, входим нажатием кнопки ENTER
пункт 6 Назад возвращает на главный экран

подменю 5. Настройка, имеет вкладки с настройками уставок.
1. рабочая температура теплоносителя
2. температура отключения стартового разогрева
3. температура воздуха в помещении
4. дежурная температура теплоносителя
5. назад
Изображения
Тип файла: jpg схема.jpg (271.8 Кбайт, 33 просмотров)
Di3ainlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 08:57   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: ИТП на твердотопливном котле.

я бы smh4 взял
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 09:33   #3
Di3ainlex
Новичок
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ИТП на твердотопливном котле.

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
я бы smh4 взял
Smh2g уже есть в наличии.
Di3ainlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 10:02   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ИТП на твердотопливном котле.

Цитата:
Сообщение от Di3ainlex Посмотреть сообщение
1. твердотопливный котел с встроенным блоком тэн. (ТТК)

Включается блок тэн ТТК (1)
Включается блок тэн ТТК (1)
Впервые вижу, чтобы у ТТК основным твёрдым топливом выступали ТЭНы


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Di3ainlex Посмотреть сообщение
1. Скажите не умея никакого опыта в программировании плк как сложно будет новичку сделать такой алгоритм работы?
2. Если заплатить за написание программы специалисту, сколько такая работа может стоить?
А вы начните делать и будет понятно. Для начала оптимизируйте алгоритм. Защитное включение насоса при t>90 явно просится за скобки всех режимов. Наверняка что другое есть.

Далее с помощью СМАрт набросайте меню, а мы все вам поможем

А там уже будет видно, сами справитесь или посоветую кого вменяемого. Пока не торопитесь тратить деньги


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024