Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.06.2020, 20:26 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
датчики TH DPDC210000 от Carel с выходом 4..20мА
какая-то странная проблема, на паре соседних установок стоят по паре канальных датчиков температуры(-20..+70) и влажности(0..100%) с выходом 4..20мА по обоим каналам.
обратил внимание, что датчик влажности в канале не может показать влажность выше 68%, т.е. 15мА. все датчики подключены к своим МС-модулям(сегнентикс) сперва грешил на МС - может у них что-то с токовыми входами.. проверил миллиамперметром- датчик реально входит в ограничение на 15мА. питание датчика при этом +24VDC. кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? куда смотреть, кого пинать? |
02.06.2020, 10:58 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Посмотрите в РЭ на датчик, какое максимальное сопротивление нагрузки он позволяет раскачать. Сравните число с сопротивлением из РЭ на модуль МС
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.06.2020, 12:19 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
вот единственное место где упомянута нагрузка написано - 100Вт. чтобы это значило? м.б. имеется ввиду 100 Ом? а у МС модуля оно 200 Ом. похоже в этом причина? Последний раз редактировалось LordN, 02.06.2020 в 12:36 |
|
02.06.2020, 13:01 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
100 ом - это нетипично для отрасли. Типовое значение 400 ом для 24В. Но Карел для себя делает, похоже сэкономил пару юаней на выходных ключах датчика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.06.2020, 13:15 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Да вроде Лев и мультиметром замерял. Польше похоже на проблему измерительной части. Причем как понимаю с температурой проблем нет. |
|
02.06.2020, 13:35 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Написано же 100 ом. А так-то согласен с вами.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.06.2020, 15:03 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Последний раз редактировалось ATS, 02.06.2020 в 15:23 |
02.06.2020, 19:09 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
кстати, а на токовые входы нет никаких стандартов задающих их сопротивление?
у овена, помнится, в наборе к той же мв110-8а лежат восемь 1%х резисторов на 51 Ом вроде |
02.06.2020, 20:40 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Для пассивных датчиков верхний предел сопротивления ограничен нижним пределом питания самого датчика и напряжением питания измерительной цепи (датчик - входной резистор) А что там с температурой? Есть больше 45? |
|
02.06.2020, 21:51 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
|
02.06.2020, 22:05 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
|
02.06.2020, 22:43 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
скорей всего так и есть, но +42 это почти нереально, а 68% это запросто
|
02.06.2020, 22:59 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
|
02.06.2020, 23:04 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Ставил такие же датчики (4 шт).
На ПВВУ со 100% резервированием (контроль влажности канала и помещения) таких проблем не наблюдается. Есть единственный глюк это при выдаче питания сначала показывает аварию далее через 3-5 сек. все норм, данный глюк списали на особенность датчиков (не мешает). __________________ Саня |
02.06.2020, 23:29 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Точно там с влажностью проблем не было? А вообще лучше померить напругу на двух нагрузках к датчику 100 и 200 Ом и посмотреть результат. |
|
03.06.2020, 06:02 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
зачем 0-1? переведу всё на 0-10 или только МС и поставлю 100 Омники 1%, если они остались у меня..
|
03.06.2020, 21:20 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Точно проблем не было и нет уже третий год работают.
__________________ Саня |
06.04.2022, 15:06 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Добрый день.
То же проблема с датчиком Carel. При замере тестером на самом датчике показывает ток 8-10мА. т.е. как бы датчик рабочий. Контроллер Pixel запитан от переменки. Датчик carel ASET030001 запитан от отдельного блока питания на постоянку 24В. Минусы источников объединены. Джампер в Пикселе установлен. Так же минус датчика (клемма М) подключена к Agnd (клемма 8) пикселя. На вход Ai5 подаю сигнал с клеммы outT. джамперы в датчике тоже установлены. В итоге в Лоджике вижу сигнал со входа (до макроса) 1200-1700. Не более. Попробовали взять датчик PT1000 (вместо резистора) и воткнули его в выход 10В пикселя и в Аи5. Сигнал вырос до 2800. Подозреваю что пожгли вход? |
06.04.2022, 15:21 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Напряжение померяйте на входе, когда датчик подключен.
Ну можно ещё переключить вход в 0..10В и замкнуть вход на клемму 10В. Должен показать возле 30000. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2022, 15:29 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
|
06.04.2022, 15:43 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Ну, 0.35 вполне себе 1200-1300.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2022, 15:55 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
|
06.04.2022, 16:00 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.04.2022, 16:02 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
[QUOTE=Arsie;74372]Копать в документацию датчика. В начале темы всё разжёвано про совместимость выхода любого датчика и входа любого контроллера.
Да были мысли у меня про сопротивление входа. В руководстве на Пиксель оно 500Ом. А в датчике написано 100Ом. Но всячески их отвергал) |
06.04.2022, 16:04 | #25 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||||
06.04.2022, 16:13 | #26 | |||
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
06.04.2022, 16:26 | #27 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Цитата:
Там нагрузка меньше ста ом однозначно указана. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
Благодарность от: |
06.04.2022, 16:29 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
Датчик скажем так совсем не критичный (заказчик хочет видеть обратку холодоснабжения на установке) |
|
06.04.2022, 17:03 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
А вот для входа для Pt1000 с шунтиком в 100 Ом 1% можно как токовый попробовать. Но там еще прибавится 1,1 mA паразитного тока к результату. Вполне можно вычесть до макросов. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
06.04.2022, 17:09 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: датчики TH от Carel с выходом 4..20мА
Цитата:
а паразита легко учесть и вычесть |
|