По умолчанию Датчик с открытым коллектором и MR120 (решено)

Добрый день!
Имеется модуль MR120, подключенный к Пикселю.
Нужно к нему подключить датчик протечек Нептун SW 005.
В характеристиках датчика указано:
Тип выходного сигнала Открытый коллектор, mах 50 мА
Напряжение питания Uпит 12–24 B
Запитывается от внешнего источника 24 В. К сожалению, не работает. Может кто сталкивался?
PS: аналогичная схема с SMHG2i работает нормально.
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 15:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Добрый день!
Имеется модуль MR120, подключенный к Пикселю.
Нужно к нему подключить датчик протечек Нептун SW 005.
В характеристиках датчика указано:
Тип выходного сигнала Открытый коллектор, mах 50 мА
Напряжение питания Uпит 12–24 B
Запитывается от внешнего источника 24 В. К сожалению, не работает. Может кто сталкивался?
PS: аналогичная схема с SMHG2i работает нормально.
В электронике нет нерешаемых задач. Всегда всё со всем можно согласовать.

Ваша задача решается с помощью резистора от входа модуля к его же клемме U+. Номинал резистора рассчитывается согласно закона Ома.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 16:24   #3
ladmin
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120

А это не повлияет на подключения к другим входам контроллера?
Правильно ли удалось посчитать R = 480 Ом ( к сожалению не дружу с электроникой))
И возможно ли использовать внутренний источник питания модуля для датчика?
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 16:29   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
А это не повлияет на подключения к другим входам контроллера?
Контроллера или модуля?



Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
Правильно ли удалось посчитать R = 480 Ом ( к сожалению не дружу с электроникой))
Резистор должен быть такой, который разовьёт на входе напряжение большее, чем порог срабатывания. И при этом ток короткого замыкания должен быть меньше, чем 50мА.



Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
И возможно ли использовать внутренний источник питания модуля для датчика?
Тут явно одно слово пропущено

Но ответ также берётся из обычной арифметики. Источник питания отдаёт какой-то ток. Этот ток указан в РЭ. Если ток не будет превышен, то использовать можно в чём угодно - хоть в запуске большого гудронного коллайдера


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 16:39   #5
ladmin
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120

1. Входы модуля) К данному модулю еще подключено несколько датчиков с сухими контактами.
2. С резистором понятно. Но если датчик не подключать к контроллеру, то он выдает на сигнальном выходе 11 В при срабаывании. Это укладывается в порог. Но, при подсоединение общего и сигнальных контактов к контроллеру напряжение падает до нуля. Резистор точно поможет в данной ситуации или возможна другая проблема?
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 17:29   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
1. Входы модуля) К данному модулю еще подключено несколько датчиков с сухими контактами.
Тогда советую тянуть резистор от питания контроллера. Сам источник питания, конечно же, должен быть постоянного тока. Земли контроллера и модуля соединить перемычкой.


Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
2. С резистором понятно. Но если датчик не подключать к контроллеру, то он выдает на сигнальном выходе 11 В при срабаывании. Это укладывается в порог. Но, при подсоединение общего и сигнальных контактов к контроллеру напряжение падает до нуля. Резистор точно поможет в данной ситуации или возможна другая проблема?
Схема с ОК так устроена, что при срабатывании даёт 0В на выходе.

Поэтому на ваш вопрос ответить непросто

Резистор как раз даёт напряжение при отсутствии срабатывания. Напряжение улавливается входом. При срабатывании напряжение падает до нуля, что вызывает "отпускание" входа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 15:54   #7
ladmin
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120

Спасибо за разъяснения!
И все-таки может быть поможете рассчитать номинал резистора?
Есть подозрения что мои расчеты могут привести к сгоранию чего либо)
ladmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 10:21   #8
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик с открытым коллектором и MR120

Цитата:
Сообщение от ladmin Посмотреть сообщение
И все-таки может быть поможете рассчитать номинал резистора?
Есть подозрения что мои расчеты могут привести к сгоранию чего либо)
Не беря в расчёт внутреннее сопротивление транзистора - при U -24DC - 24V/0.05A=480 Ом - минимальное сопротивление - смело увеличиваем для уменьшения тока в 3 раза - итого 1500 Ом.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024