|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.07.2021, 10:15 | #31 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)
Напишите, пожалуйста, конкретно, что именно нужно проверить? Покажете схему, как вы проверяли?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.07.2021, 11:57 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)
Я хотел выяснить ситуацию с подключением активного датчика в режиме DI, которая упоминается в документации.
И я правильно понимаю, что датчик с выходом 24В можно безопасно использовать в режиме AI, отключив аварию о перегрузке? |
02.07.2021, 12:34 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)
Если датчик подаст низкое напряжение, то произойдёт срабатывание. Если он не умеет подавать низкое напряжение, то AIN в режиме DIN использовать не вариант.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.07.2021, 12:38 | #34 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)
Обновили РЭ, вы это в новом нашли?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.07.2021, 14:22 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)
Спасибо, обновленное РЭ прояснило ситуацию, остался только один из вопросов (повторю ниже).
По поводу обновления. Коллеги, не играйте, пожалуйста, в партизанов. Ну сделайте тему в новостях, размещайте там информацию о выпуске новых версий ПО и документации. Желательно еще прилагать к новости ченжлог. Партизанство -- это плохая практика в разработке, не надо так делать. Оставшийся не отвеченным вопрос: И я правильно понимаю, что датчик с выходом 24В можно безопасно использовать в режиме AI, отключив аварию о перегрузке? Что такое низкое напряжение? В цифрах это сколько? |
02.07.2021, 14:27 | #36 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)
Цитата:
Менее упомянутых вами 4.2В __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.07.2021, 14:58 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)
|
02.07.2021, 15:06 | #38 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)
Цитата:
Поэтому я и просил уточнить, что вообще за задача-то. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.07.2021, 15:23 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)
|
02.07.2021, 15:34 | #40 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)
Ясно дело, что работает по порогам, заданным программно. Вход при этом находится в режиме измерения сопротивления. Расчёт на работу с сухим контактом. Уровни порогов напряжения должны были давно удалены из РЭ и должны быть даны "уровни" в омах.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.07.2021, 15:42 | #41 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Использование AIN как DIN (RTFM)
Цитата:
По факту, напряжение выше порога соответствует 0. В этом была главная проблема. |
|